28.11.2018 в 17:54:49

Сталинский дом 1959-1963г постройки. Перекрытие ж/б. Очистили все до перекрытия. Сделали стяжку пола с армирующей сеткой . Общая толщина стяжки около 12-13см. Их них керамзит фракция 5-20мм около 7см и цпс около 6см. Вопросы:

  • Верно ли я посчитал нагрузку на перекрытие. Керамзит 4кг на 1см/м кв и цпс 20кг на 1см/м кв. Итого: 4кг7см + 20кг6см = 148кг/м кв
  • Планирую залить финишного пола (под ламинат) еще примерно 2см. Это 2см*16кг/м кв = 32кг/м кв. Итого 148кг/м кв + 32кг/м кв = 180кг/м кв. Это нормально для перекрытия? Будет ли нужный запас прочности?
0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4928

28.11.2018 в 18:20:24

запас то будет,а вот зачем 2см ровнителя не понятная глупость.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Евгений 214

Местный

Регистрация: 08.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

28.11.2018 в 18:29:02

евгений78, Хочу уменьшить разницу уровня пола между лестничной площадкой и уровня пола в квартире. Есть желание дозалить немного. В этом случае разница дубет около 6см, что для меня не критично)

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

28.11.2018 в 18:44:06

Евгений 214 написал: Очистили все до перекрытия

А какой пирог был до демонтажа? На лагах что-нибудь?

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Евгений 214

Местный

Регистрация: 08.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

28.11.2018 в 18:55:01

Pekkonen, Паркет, под ним доска черновая, под ней поддоны какие-то. Лаги были или нет не помню. Пространство в остовном пустое было. Не особо много песком и мусором строительным было подсыпано. Адрес дома пр. Энгельса, 22.

0
Аватар пользователя
Евгений 214

Местный

Регистрация: 08.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

29.11.2018 в 18:37:11

Pekkonen, Хочу внести уточнения для бОльшего понимания. Квартира 2х комнатная. Несущие стены по периметру квартиры (несущих стен внутри контура квартиры нету, только перегородки). Плиты перекрытия ж/б габаритных размеров примерно 0,8м*6м. В толщину не знаю.

Буду рад, если кто-нибудь еще выскажется по моим вопросам.