SuNzor написал:
Если котёл имеет 220/380B (wespe heizung foreman 4,5квт) Можно ли переделать с 380в на 220в ? Если да, то каким образом?
Можно,(возможно, точно сказать нельзя, ибо Вы не показали весь щит, следовательно мы не знаем, какой у Вас ввод), но не нужно. Судя по фотографии, у Вас есть 3 фазы, что для данного котла оптимально.
SuNzor написал:
Можно ли бойлер и котёл перераскидать на разные фазы? Если да, то опять же как?
Т.к. котел занимает 3 фазы, а больше их не бывает, то необходимо с помощью клещей определить, какая фаза котла менее загружена, и на нее посадить бойлер. Разумеется, это возможно только, если бойлер 1-о фазный. Если же бойлер тоже 3-х фазный, то его нужно запитать асимметрично котлу.
Для более точного ответа нужна четкая фотография щита, с указанием АВ бойлера и котла.
На мой взгляд, любой адекватный электрик, на месте решит эту задачу с помощью клещей минут за 10 и без всяких схем.