Приветствую!
Готовлюсь к ремонту в 1-комнатной квартире, электрику буду делать сам. Ввод 50А. Проектирую распределительный щит, пытаюсь делать все в соответствии ПУЭ. Хочется сделать все как можно более надежно, но в то же время не слишком избыточно. Текущая версия щита в приложении.
Автоматы планируются Legrand TX3/УЗО DX3, либо Abb S200/УЗО F200. Все автоматы типа B, УЗО типа А. Дифавтоматы не рассматриваю, тип А выходит значительно дороже связки автомат+УЗО.
В квартире запланировано минимально необходимое для моих нужд количество линий, с разделением на "отключаемые" и "неотключаемые". Линии сгруппированы под УЗО, пытаясь соответствовать пункту 7.1.83 ПУЭ о расчете предполагаемого тока утечки на группу. Соответствие удалось не везде, но старался! Длина проводников при расчете не практически учитывалась, линии не очень длинные.
Список групп подключаемых через отдельное на каждую группу узо 40А 30mA типа А:
- "Неотключаемая", с небольшой нагрузкой. Включает в себя холодильник, шкаф с слаботочкой, защиту от протечек. Сигнализация на схеме в эту группу не входит, и подключена напрямую, в обход УЗО.
Отключаемые:
- B32: Варочная панель, 7.4кВт. Предполагаемый (далее везде считаю максимальный расчетный) ток утечки согласно ПУЭ до 12,9 mA.
- B16: Духовой шкаф, 3,68кВт; B16: розеточная группа корридора и ванной. Нагрузки периодические, в пределах 1-3кВт. Ток утечки до 10 mA.
- B16: Раздельные стиральная и сушильная машины, максимальная нагрузка по линии 3,5кВт; B16: ПММ, 2,4 кВТ. Ток утечки до 10 mA.
- B16: Кухонный комбайн 1кВт, диспенсер 2,4 кВт, МВ 1,2кВт, вытяжка 200Вт, измельчитель мусора. B16: Кофемашина 2,6кВт, периодически подключаемая ручная кухонная техника 0,6-1кВт. Ток утечки до 14,4 mA.
- Две розеточных линии B16 на комнату, с большим количеством техники невысокой мощности. ТВ, ПК, ноутбук, зарядки, игровые консоли, аудиоцентр, робот-пылесос, ручной пылесос. Из самых мощных потребителей - утюг. Ток утечки - сложно оценить.
- Свет, разбитый на 2 линии B10, две линии теплого пола на B10. Ток утечки - до 7-9mA.
Знаю что существуют госты про классы оборудования, например 60950-1, где нормируется ток утечки на отдельные потребители, что отличается от расчетов предлагаемых в ПУЭ. Так же в курсе про различные коэффициенты для учета одновременности использования. Вообщем, много противоречащей друг другу информации по поводу выбора кол-ва узо, потому и прошу совета.
Собственно сам вопрос! Не слишком ли я заморочился на соответствии теоретическому расчетному току утечки по ПУЭ(темболее что рекомендуемое значение не более 1/3 от номинального удалось соблюсти не везде), и можно ли существенно сократить кол-во УЗО в щите, оставив минимальную вероятность ложных срабатываний УЗО. И вообще, подтвержденная ли это проблема на практике?