30.11.2018 в 09:32:31
firemanm, посудомой, электрику на балкон планируете?
firemanm написал: Земля в розетках разведена, выведена на щит на площадке.
В стояке сколько проводников?
firemanm написал: Автомат розетки кухни
На кухню две линии вывести: типа розетки кухни и всё остальное.
firemanm написал: УЗО двухполюсные
В курсе, что для каждого УЗО требуется свой ноль или чтоб не ставить шинки 2 Р АВ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.11.2018 в 10:49:10
firemanm, мда... Обозвать специалистов тролями... Если бы вы знали что Бейсик это дерьмо, которое и 50р не стоит, тогда такой хрени не писали бы. А хотя да, буковки АББ как наркотик на вас действуют, ну что же, сочувствую.
Грубый, но справедливый
30.11.2018 в 10:50:46
firemanm написал:
MaSeVi написал:
firemanm написал: Подразумеваете подсократить АВ на освещении
Да, можно смело 2-3 группы. Теплый пол в коридоре - бесполезен...
MaSeVi, требование супруги, обувь сушить... :killyourselfbywall:
спорить с женщиной не стоит, "дешевле" сделать.
firemanm, Не будет он ничего сушить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.11.2018 в 11:04:54
megrad написал: firemanm, посудомой, электрику на балкон планируете?
firemanm написал: Земля в розетках разведена, выведена на щит на площадке.
В стояке сколько проводников?
firemanm написал: Автомат розетки кухни
На кухню две линии вывести: типа розетки кухни и всё остальное.
firemanm написал: УЗО двухполюсные
В курсе, что для каждого УЗО требуется свой ноль или чтоб не ставить шинки 2 Р АВ?
megrad, стояк - вижу четыре, планирую пригласить местного электрика для замены вводного и подключения (в т.ч. земли) по кухне - имеете ввиду каждую из двух линий под отдельный УЗО? сейчас отдельными кабелями проведены до щита: 1х2,5 - розетки, 1х6 варочная, 1х4 духовка, 1х1,5 свет, 1х2,5 т. пол. УЗО - планировал к каждому ноль с шинки, ящик вместительный,позволяет.
30.11.2018 в 11:17:56
Vadim 161 написал: firemanm, мда... Обозвать специалистов тролями... Если бы вы знали что Бейсик это дерьмо, которое и 50р не стоит, тогда такой хрени не писали бы. А хотя да, буковки АББ как наркотик на вас действуют, ну что же, сочувствую.
Vadim 161, ни в коем случае не сомневаюсь в профессиональных качествах сообщества. Полистав темы вижу, что поприкалываться многие из вас любят. Здоровый юмор это хорошо. ;) С IEKом в жизни не сталкивался, читал лишь отзывы. на ABB не зациклен (хотя работал некоторое время в одной из компаний группы ABB). Посоветуйте, пожалуйста, что сейчас по цене-качеству оптимально.
30.11.2018 в 11:19:11
MaSeVi написал:
firemanm написал:
MaSeVi написал:
firemanm написал: Подразумеваете подсократить АВ на освещении
Да, можно смело 2-3 группы. Теплый пол в коридоре - бесполезен...
MaSeVi, требование супруги, обувь сушить... :killyourselfbywall:
спорить с женщиной не стоит, "дешевле" сделать.firemanm, Не будет он ничего сушить...
MaSeVi, да и "пес с ним" хотела - получила. "Важней всего - погода в доме" - (с) Долина Л. :flirt
30.11.2018 в 11:31:22
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу