Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.11.2018 в 22:38:26

ebf, а ТКЗ какой ? По любому меньше 500А

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.11.2018 в 22:58:07

Vadim 161 написал: По любому меньше 500А

760

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.11.2018 в 23:30:05

ebf, 760 это на клеммах вводного АВ ? А в розетках ?

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.11.2018 в 23:39:07

Vadim 161 написал: ebf, 760 это на клеммах вводного АВ ? А в розетках ?

Vadim 161, Я мерил на розетках .на вводном что то руки не дошли :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.11.2018 в 23:57:37

ebf, что-то ну очень подозрительно много. Прибором мерили, или народными методами ? Да и селективности никакой не может быть при таких токах, при КЗ положит и вводной, и групповой.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.12.2018 в 00:03:24

Vadim 161 написал: Прибором мерили, или народными методами

Прибором

Vadim 161 написал: Да и селективности никакой ни может быть при таких токах, при КЗ положит и вводной, и групповой.

Ну за 20 лет не положил ни разу :) Ну реально КЗ при освещении бывало,больше ни как

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.12.2018 в 00:08:09

Стоп, так ВА50 же литой ? У литых по моему 20in

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.12.2018 в 00:12:52

Vadim 161 написал: Стоп, так ВА50 же литой ? У литых по моему 20in

Vadim 161, Нет С ,квартира ,остальные В

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.12.2018 в 12:11:45

ebf написал:

Vadim 161 написал: Стоп, так ВА50 же литой ? У литых по моему 20in

Vadim 161, Нет С ,квартира ,остальные В

ebf, вводной что-то типа С120, групповые что-то типа С60?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.12.2018 в 13:28:52

СтранникXXI, С50,в16,в10

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.12.2018 в 13:36:37

ebf написал: СтранникXXI, С50,в16,в10

ebf, я имел ввиду шнейдеровские серии С120N и C60N. Что-то типа того?

0