03.12.2018 в 16:13:08
Добрый день, уважаемые мастера! Квартира трёшка в доме П-44ТМ. В подъездном щитке на ввод в квартиру стоит АВДТ 50А:
Схема подъездного щитка:
В квартирном щитке было такое:
Квартирный щиток вмещает только 18 модулей, поэтому для нужд кухни добавлял еще один щиток на 18 модулей. Сейчас решили сделать ремонт в коридоре и встал вопрос о новом оборудовании, так как сейчас понимаю, что оба щитка собраны через одно место.
Сейчас пытаюсь все собрать по правильному. Подскажите мне пожалуйста правильность или не правильность моих решений. Что-то может лишнее или чего-то не хватает. Если, что-то не правильно то объясните пожалуйста, почему?
1 щит. В него я засунул неотключаемую линию.
2 щит. В него будет установлено все остальное.
Очень надеюсь на помощь. Уже голова кипит. Это уже пятая или шестая итерация схем.
03.12.2018 в 16:20:50
SegiDao, Сейчас придёт MaSeVi и вам поможет :o
03.12.2018 в 16:22:05
SegiDao написал: Уже голова кипит.
Неудивительно, ибо мешанина жуткая)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2018 в 16:30:02
Шикарно. Даже добавить нечего. Собирайте.
UPD... измельчитель планируете?
03.12.2018 в 16:32:11
Radio написал: UPD... измельчитель планируете?
Это megrad должен спрашивать :o
03.12.2018 в 16:35:04
ebf,
03.12.2018 в 16:37:00
SegiDao написал: А в чем мешанина и как размешать?
Серия ТМ - относительно свежая, и автоматы с хар-ой В там точно не нужны, С - более чем. На розетки кухни достаточно 1-го автомата. АВДТ не нужны, разве что не задаться целью делать абсолютно всё на них. Достаточно 3-4 УЗО и группы АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2018 в 16:39:34
Radio написал: Шикарно. Даже добавить нечего. Собирайте.
UPD... измельчитель планируете?
Radio, Не планировал. Вроде не нужен.
03.12.2018 в 16:45:57
SegiDao написал: Не планировал. Вроде не нужен.
Тогда - собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2018 в 16:50:31
MaSeVi написал: Серия ТМ - относительно свежая
Что такое серия ТМ? У меня на кухне три линии розеток по 6-8 шт. в каждой линии. На одну из линий помимо прочей мелочи микроволновка подключена, на вторую так де помимо мелочи комбаин, мультиварка, чайник, тостер и блендер. Понятно, что постоянно все вместе редко работает но случаи бывают. АВДТ рассматриваю из-за экономии места в щитке и в именно такой конфигурации разница в цене не существенна. (вариант на 4 УЗО тоже у меня есть, дешевле на 3 тысячи.)
03.12.2018 в 17:03:38
Меня еще интересует вот какой момент. В первый щит на "Свет прихожая" одним из возможных вариантов рассматриваю светодиодную маломощную ленту на 3 метра. Для нее нужен блок питания на 15 W. если установить такой блок:
03.12.2018 в 17:14:00
SegiDao написал: Что такое серия ТМ?
Вариант серии дома П-44, с увеличенными площадями.
SegiDao написал: У меня на кухне три линии розеток по 6-8 шт. в каждой линии.
Ну и ладно.
SegiDao написал: АВДТ рассматриваю из-за экономии места в щитке
Это как получилось?)))
SegiDao написал: разница в цене не существенна.
Каждому своё.
SegiDao написал: вариант на 4 УЗО тоже у меня есть, дешевле на 3 тысячи.
Странно.
SegiDao написал: такой блок: ссылка
Его ещё найти надо.
SegiDao написал: его нужно оставлять под УЗО Можно и "мимо"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2018 в 17:32:17
MaSeVi написал: У меня на кухне три линии розеток по 6-8 шт. в каждой линии.
Ну и ладно.
Это значит оставлять как у меня, на три АВ?
MaSeVi написал: АВДТ рассматриваю из-за экономии места в щитке
Это как получилось?)))
На 4-х УЗО и 3-х Дифах (Варочная, посудомойка и стиралка) - 45 модулей В этой конфигурации - 42 модуля.
MaSeVi написал: разница в цене не существенна.
Каждому своё.
Всё это удовольствие само по себе не дешевое (Особенно щиты и особенно в Московских магазинах) и стоит по моему мнению космических денег поэтому разница в 4-5% думаю уже несущественна.
03.12.2018 в 17:44:14
А что скажите по поводу выбора оборудования Hager? И по щитам в том числе мультимедийным. Может есть у кого есть опыт сравнения Hager Volta и ABB UK600? Что лучше?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу