Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

03.12.2018 в 16:13:08

Добрый день, уважаемые мастера! Квартира трёшка в доме П-44ТМ. В подъездном щитке на ввод в квартиру стоит АВДТ 50А:

Схема подъездного щитка:

В квартирном щитке было такое:

Квартирный щиток вмещает только 18 модулей, поэтому для нужд кухни добавлял еще один щиток на 18 модулей. Сейчас решили сделать ремонт в коридоре и встал вопрос о новом оборудовании, так как сейчас понимаю, что оба щитка собраны через одно место.

Сейчас пытаюсь все собрать по правильному. Подскажите мне пожалуйста правильность или не правильность моих решений. Что-то может лишнее или чего-то не хватает. Если, что-то не правильно то объясните пожалуйста, почему?

1 щит. В него я засунул неотключаемую линию.

2 щит. В него будет установлено все остальное.

Очень надеюсь на помощь. Уже голова кипит. Это уже пятая или шестая итерация схем.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.12.2018 в 16:20:50

SegiDao, Сейчас придёт MaSeVi и вам поможет :o

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

03.12.2018 в 16:22:05

SegiDao написал: Уже голова кипит.

Неудивительно, ибо мешанина жуткая)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

03.12.2018 в 16:24:40

MaSeVi написал:

SegiDao написал: Уже голова кипит.

Неудивительно, ибо мешанина жуткая)))...

MaSeVi, А в чем мешанина и как размешать?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

03.12.2018 в 16:30:02

Шикарно. Даже добавить нечего. Собирайте.


UPD... измельчитель планируете?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.12.2018 в 16:32:11

Radio написал: UPD... измельчитель планируете?

Это megrad должен спрашивать :o

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

03.12.2018 в 16:35:04

ebf,

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

03.12.2018 в 16:37:00

SegiDao написал: А в чем мешанина и как размешать?

Серия ТМ - относительно свежая, и автоматы с хар-ой В там точно не нужны, С - более чем. На розетки кухни достаточно 1-го автомата. АВДТ не нужны, разве что не задаться целью делать абсолютно всё на них. Достаточно 3-4 УЗО и группы АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

03.12.2018 в 16:39:34

Radio написал: Шикарно. Даже добавить нечего. Собирайте.


UPD... измельчитель планируете?

Radio, Не планировал. Вроде не нужен.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

03.12.2018 в 16:45:57

SegiDao написал: Не планировал. Вроде не нужен.

Тогда - собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

03.12.2018 в 16:50:31

MaSeVi написал: Серия ТМ - относительно свежая

Что такое серия ТМ? У меня на кухне три линии розеток по 6-8 шт. в каждой линии. На одну из линий помимо прочей мелочи микроволновка подключена, на вторую так де помимо мелочи комбаин, мультиварка, чайник, тостер и блендер. Понятно, что постоянно все вместе редко работает но случаи бывают. АВДТ рассматриваю из-за экономии места в щитке и в именно такой конфигурации разница в цене не существенна. (вариант на 4 УЗО тоже у меня есть, дешевле на 3 тысячи.)

0
Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

03.12.2018 в 17:03:38

Меня еще интересует вот какой момент. В первый щит на "Свет прихожая" одним из возможных вариантов рассматриваю светодиодную маломощную ленту на 3 метра. Для нее нужен блок питания на 15 W. если установить такой блок: ссылка его нужно оставлять под УЗО или наоборот нужно выводить из под него потому, что у блока питания в описании своя защита есть.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

03.12.2018 в 17:14:00

SegiDao написал: Что такое серия ТМ?

Вариант серии дома П-44, с увеличенными площадями.

SegiDao написал: У меня на кухне три линии розеток по 6-8 шт. в каждой линии.

Ну и ладно.

SegiDao написал: АВДТ рассматриваю из-за экономии места в щитке

Это как получилось?)))

SegiDao написал: разница в цене не существенна.

Каждому своё.

SegiDao написал: вариант на 4 УЗО тоже у меня есть, дешевле на 3 тысячи.

Странно.

SegiDao написал: такой блок: ссылка

Его ещё найти надо.

SegiDao написал: его нужно оставлять под УЗО Можно и "мимо"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

03.12.2018 в 17:32:17

MaSeVi написал: У меня на кухне три линии розеток по 6-8 шт. в каждой линии.

Ну и ладно.

Это значит оставлять как у меня, на три АВ?

MaSeVi написал: АВДТ рассматриваю из-за экономии места в щитке

Это как получилось?)))

На 4-х УЗО и 3-х Дифах (Варочная, посудомойка и стиралка) - 45 модулей В этой конфигурации - 42 модуля.

MaSeVi написал: разница в цене не существенна.

Каждому своё.

Всё это удовольствие само по себе не дешевое (Особенно щиты и особенно в Московских магазинах) и стоит по моему мнению космических денег поэтому разница в 4-5% думаю уже несущественна.

0
Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

03.12.2018 в 17:44:14

А что скажите по поводу выбора оборудования Hager? И по щитам в том числе мультимедийным. Может есть у кого есть опыт сравнения Hager Volta и ABB UK600? Что лучше?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу