Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 01:06:05

SegiDao, там размещайте его текущую версию) - второго щита. По розетке отдельной под своим дифАВ ну оставьте её под своим 2Р АВ ,пусть В16А и под 40А УЗО. Нужна - включили её, не нужна - отключили АВ. Если вы её для инструмента в основном примеряете 2РАВ+ фонарик будет дешевле, чем дифАВ , но то же самое в итоге). Вот у вас свет в коридоре + перфоратор, который где и зачем? Ну выбило УЗО - отключили 2Р АВ вашу розетку, включили УЗО, включилось - ок, разбирайтесь дальше при освещении. Если вы хотите оставить дифАВ на эту розетку - я могу назвать это .... дорогим решением ( гусары, молчать!!! :) ), но если вам надо так - выше свою позицию изложил, а вы решайте.

0
Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

11.12.2018 в 01:23:22

SB3 написал: там размещайте его текущую версию) - второго щита.

Не понял, что делать?

SB3 написал: ну оставьте её под своим 2Р АВ ,пусть В16А и под 40А УЗО

Так я и боюсь, что УЗО может сработать и отключится, а на нем еще висит то, что ненужно, чтобы отключалось. Просто инструмент мощный и велика вероятность чего нибудь эдакого, а всё остальное как бы нежное и маломощное и объединять их под один УЗО как то не того, не?

SB3 написал: будет дешевле

Повторюсь еще раз, я не стремлюсь к дешевизне я стремлюсь к правильности.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.12.2018 в 01:25:03

SegiDao написал: я стремлюсь к правильности.

Увы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

11.12.2018 в 01:26:10

MaSeVi написал: Увы...

Недостижимо?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.12.2018 в 01:29:44

SegiDao написал: Недостижимо?

Достижимо, но более разумными средствами...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 01:30:20

SegiDao, у меня нет желания читать заболтанную не вами вашу тему, поэтому если не трудно объясните, ну взялись вы за инструмент, выключили второй щит , что у вас там такого важного может отключить 40А 30мА УЗО, когда вы дома? Если я вас убедить отказаться от него (от дифАВ на розетку) не могу - оставляйте, плохого и т.п., кроме как дороговато, в этом не вижу.Хотите ещё лучше, тогда поищите диф16А 10мА типА - на эту розетку, как говорится "наверняка"), инструмент в массе своей всё равно в двойной изоляции, а разница при срабатывании 30мА и 10мА УЗО в ощущениях есть). По поводу 10мм.кв. на вводе ответа не увидел. По большому щиту - чтобы ещё раз перед глазами был и я же не знаю, внесли вы в него изменения за эти дни или нет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.12.2018 в 01:32:20

SB3 написал: внесли вы в него изменения за эти дни или нет.

Да вот же, намедни, последняя версия опубликована, разве не видели?)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 01:35:06

MaSeVi, вы разве тут не всё сказали?) Намедни - это мин. 4 дня, включая выходные). А если хочешь чтобы твои слова запомнили - не ленись их повторять. Поговорка такая)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 01:38:12

SegiDao написал: Повторюсь еще раз, я не стремлюсь к дешевизне я стремлюсь к правильности.

Так может вам заплатить денюжку, MaSeVi будет не дорого(наверное) и правильно :o

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 01:42:48

ebf, да как же правильно-то?) Вы за 20А АВ на розетки,а он 16А дифАВ и АВ ставит). Разве правильно?) А я вообще говорю В13А на 16А розетки,а отступление в обоснованных случаях. Вот уже три версии). А чтобы тут снова писанину не разводили вы с коллегой - в личку автору так и напишите "давайте вам за деньги щиток соберу, с возможным обсуждением схемы". А-то не форум, а барахолка какая-то выходит).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.12.2018 в 01:44:46

SB3 написал: вы разве тут не всё сказали?)

Да, Вы правы - я, получается скорее всего, отрёкся от своих слов, признаю! Но что это меняет?

ebf написал: MaSeVi будет не дорого(наверное) и правильно

Спасибо на Добром Слове!!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 01:45:56

SB3 написал: Вы за 20А АВ на розетки,а он 16А дифАВ и АВ ставит). Разве правильно?)

Как это всё относится или соотносится к MaSeVi :confused:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 01:49:40

MaSeVi написал: Спасибо на Добром Слове!!)))...

Да не за что .Мне ТС уже просто жалко,а после предложения

SB3 написал: Хотите ещё лучше, тогда поищите диф16А 10мА типА - на эту розетку, как говорится "наверняка"), инструмент в массе своей всё равно в двойной изоляции, а разница при срабатывании 30мА и 10мА УЗО в ощущениях есть).

уже решил предложить обратиться к Вам,так сказать для надёжности :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 01:50:33

ebf, я вам выше доступно ответил, не поняли - я не в силах вам объяснить). MaSeVi был прост упомянут - это не запрещено никаким :) законом, в моем комментарии на ваше предложение автору.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.12.2018 в 01:56:33

SB3 написал: я вам выше доступно ответил

Если обращаетесь к группе лиц, то тогда "вам", если персонифицированно - то "Вам". Ну всё-таки, давайте проявлять уважение, даже если не хочется. Можно таки и просто не отвечать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу