SB3 написал: По поводу 10мм.кв. на вводе ответа не увидел.

Да на вводе 10мм. От первого щита до второго я тоже 10мм проложил

SB3 написал: чтобы ещё раз перед глазами был

Ну вот еще вариант. На АВДТ.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 01:58:18

MaSeVi, когда нечего сказать, начинают докапываться до "ты-вы", " Вы-вы", "застегни пуговичку" и т.д.)
Если вы не поняли до сих пор, то когда я говорю "вы" - достаточно, не "ты", значит я про одно лицо. Если о нескольких - пишу "вы все" и т.д. Тут что-то не вижу,чтобы хотя бы процентов 10 к кому-то на "Вы" обращалось. Почему вы с этой фигней который раз докапываетесь только до меня?) Вот на такой ерунде "карьеры" и рушатся :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 02:16:55

SegiDao, вы на Хагере собираете или хотите? Инструкции к теплым полам видели?

0
Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

11.12.2018 в 02:36:42

SB3 написал: вы на Хагере собираете или хотите? Инструкции к теплым полам видели?

Да на Хагере. Инструкцию какую-то читал, не помню, что бы там было, что-то криминальное, а что? Кстати то,что выделено красным этого сейчас нет это в планах которые могут и изменится. Отчасти поэтому это все на АВДТ, в будущем легче добавлять в схему щита, не нужно заранее резервировать место под УЗО.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 02:46:37

SegiDao, там они рисуют, я упрощаю) - 2Р АВ и УЗО на один теплый пол. Потому что если им верить и утечку тока для полов считать как для проводки, вы можете на одно УЗО( дифАВ) попытаться их все повесить, но если что-то пойдет не так.... И полы , ну сколько 600Вт/шт от силы? И все под 16А АВ, дело ваше, вроде ничего криминального нет, если не задать вопрос производителю на всякий случай). Все их на клеммы повесили? Там хоть и "копейки" мощности - возьмите пару клемм-разделителей, "пустых". По поводу двухуровневых клемм, у Хагера вроде в наличии 26А 400В, так они подороже некоторых 32А 800В). Этот случай, когда можно экономить, сделав лучше).

0
Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

11.12.2018 в 02:52:19

ebf написал: Хотите ещё лучше, тогда поищите диф16А 10мА

Кстати, а чем плохо, допустим при наличии сверхвозможностей (сверхбабла тобишь) и я не про себя сейчас говорю, установка всей защиты на АВДТ 10mA? Ну вот конструктивно, чем? Ну кроме выпучивания глаз, что это архи дорого.

Вон в Америках ихних по их местному ПУЭ вообще 3-5mA на защиту должно ставить. И им по ходу только в этих пределах и поставляют, тот же Хагер.

Это же наша безопасность. Ну вот к примеру, сработает такая защита всего один раз в жизни, да? но для самой то жизни этот раз будет критически важным. Она, жизнь либо закончится либо нет. И ты либо будешь радоваться тому, что когда-то давным давно грохнул кучу купюр либо пустота.

0
Аватар пользователя
SegiDao

Местный

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

11.12.2018 в 02:55:35

SB3 написал: Там хоть и "копейки" мощности - возьмите пару клемм-разделителей, "пустых"

Вот тут не понял. В смысле, разделить пустышками, что бы между собой не коротнули?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 03:05:13

SegiDao, "пустышки" - чтобы меньше грелись). У щитов есть,забегаю вперёд, интересный показатель, о котором тут пока почему-то молчат и забивают щиты под завязку - я в общем. Про клеммы выше дополнил. У амеров УЗО 5мА - стоят в розетках). А у нас СП ...2016, которое не обязательно к исполнению частными лицами), обязывает учитывать токи утечки, по, не помню какому, ГОСТ. Выше тема про УЗО и если там значения токов утечки посмотреть для бытовых приборов, то к примеру если всё включить, кухня под одно 30мА УЗО у вас не "поместится". Кондеи - как фишка ляжет), то ли по мощности считать, то ли по "не более". А щит вы уже впритык взяли, дифы набрали и что делать?) А звонить в представительства и спрашивать "какой ток утечки у вашего кондиционера в нормальном режиме работы?" - дохлый номер, проверено). Поэтому, отвечая на вопрос можно ли линию под 10мА УЗО - да, можно, но вы должны знать ток утечки подключаемого прибора ( приборов ), который узнать, самый надежный способ - предварительно его измерив). Будете ли вы этим заниматься. Причем с типом А ситуация может быть гораздо хуже, когда ориентироваться, при определенных условиях придется не на 1/3 от 10мА, а на 0,2 от 10мА.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 03:14:58

SegiDao, Скажите ,а сколько будут стоить ваши 17 дифов для второго щита и сравните эту цену с 3 УЗО на 63А и 19 1П АВ ?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 03:26:06

ebf, когда вы пишите про 3 УЗО и 19АВ, вы же перестаньте ориентироваться на фр. стандарт - до 8АВ на 1 УЗО и посмотрите темку про УЗО со ссылкой на изменения у немцев, которые с лета этого года рекомендуют уменьшать количество АВ "под" УЗО). А если почитать СП... 2016, то там можно найти и "пожелание" о 2Р АВ на освещение с/у к примеру). Поэтому почему только на 1Р - непонятно). И по нашим же ГОСТам - в темке про УЗО, у автора вполне может быть только по УЗО на кондей - уже 3 :).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 10:33:33

SB3 написал: которые с лета этого года рекомендуют уменьшать количество АВ "под" УЗО).

А это сколько в граммах ? :)

SB3 написал: А если почитать СП... 2016, то там можно найти и "пожелание" о 2Р АВ на освещение с/у к примеру)

Ну что хорошее пожелание :)

SB3 написал: Поэтому почему только на 1Р - непонятно).

Можно и не 1Р

SB3 написал: И по нашим же ГОСТам - в темке про УЗО, у автора вполне может быть только по УЗО на кондей - уже 3

Может

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 10:57:34

ebf, буду краток, в граммах не знаю , наверное лучше в 0.5л кому-то). А в штуках, да не больше 4 очень хорошо пойдет под ... 1 УЗО)))

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 11:01:09

SB3 написал: буду краток, в граммах не знаю

Ну вот,а зачем тогда пишите

SB3 написал: уменьшать количество АВ "под" УЗО).

как узнаете,количество,сообщите,Всем будет полезно . :o

Кстати для сведения ,количество АВ под УЗО ,по французским стандартам,прежде всего определяется в зависимости от нагрузки подключенной к АВ

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2018 в 14:21:49

ebf, а я когда выше про то, что надо учитывать токи утечки ,не о том говорил?.А если о номинальном токе УЗО говорить, то у нас с Фр.разные методики). И вообще, пишите советы автору, мне - не надо.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 14:25:39

SB3 написал: то у нас с Фр.разные методики).

У вас есть методика :D Ну НУ интересно узнать :popcorn Или это такое же голословное заявление,как и о количестве УЗО по немецким нормам

0