03.12.2018 в 20:14:50
юра Т, очень смущает, но смотрю именно их все ставят. Если взять эти две вещи у Hager, то бюджет увеличиться примерно на 60%, а это уже за пределами моего болевого порога.
03.12.2018 в 20:27:37
Radio написал: Шикарно. Даже добавить нечего. Собирайте.
UPD... измельчитель планируете?
Radio,
Всё. Сил моих больше нет. Пошел в патентное бюро :mad:
Только я всем разрешаю собирать! :nо:
03.12.2018 в 20:49:27
Rumato написал: Только я всем разрешаю собирать! :nо:
Начальник,сборочного цеха :yu:
03.12.2018 в 21:20:51
SegiDao написал: или не правильность моих решений.
Плоховатая бесперебойность электроснабжения!
ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
НЕСОГЛАСОВАННО с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов одно из ВДТ!
САМАЯ плохая надёжность защитного отключения за дурные деньги во многих группах!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!
Завышена характеристика некоторых аппаратов защиты от сверхтоков!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
По сути ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи за ради ПОВЫШЕНИЯ благосостояния семей производителей брендов! .
SegiDao написал: Если, что-то не правильно то объясните пожалуйста, почему?
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
03.12.2018 в 21:21:27
юра Т написал: SegiDao, стиральной и посудомоечной машине совершенно не требуется 10мА, вполне нормально им 30мА, 10 желательно тому, что Вы держите мокрыми руками стоя на проводящем полу (например фен в ванной, миксер на кухне)
Ага... особенно при условии, что оба этих ЭП, как правило, имеют класс защиты II.
04.12.2018 в 10:26:28
SegiDao написал: но и от сборки тоже хочу получить удовольствие.
Чтоб не пропихивать провода пол дин рейки соберите на клеммах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.12.2018 в 10:48:02
megrad, клемма, изображенная на приведенном вами чертеже, не поместится под пластрон. От рейки до заглушки чуть более 50 мм :)
04.12.2018 в 10:58:09
megrad написал: Чтоб не пропихивать провода пол дин рейки
Я большой щит как раз и хотел собирать, через клеммы.
04.12.2018 в 11:12:54
Посититель написал: НЕСОГЛАСОВАННО с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов одно из ВДТ!
Если это про УЗО 40А в первом щитке, согласен, по запаре предыдущую табличку выложил. Я там собирался повесить "Звонок" и "Свет прихожая" состоящий из 1 лампочки на 1 автомат 6А тем самым суммарным номиналом всех нижестоящих после УЗО автоматов на 40А. Кстати может лучше так и сделать?
Посититель написал: ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
Это типа нужно все автоматы ставить 2P?
Посититель написал: Завышена характеристика некоторых аппаратов защиты от сверхтоков!
Это значит, что "В" избыточно, можно и "С" ставить?
Посититель написал: Плоховатая бесперебойность электроснабжения!
Посититель написал: САМАЯ плохая надёжность защитного отключения за дурные деньги во многих группах!
Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп! Завышена характеристика некоторых аппаратов защиты от сверхтоков! СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
А это все в чем проявляется?
Посититель написал: Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял
Да, такие ваши советы, ответы встречал неоднократно, это значит, что просить Вас "Если, что-то не правильно то объясните пожалуйста, почему?" бесполезно? отправите искать ответы на "просторах Русскоязычного интернета"?
04.12.2018 в 11:34:46
SegiDao написал: Да, такие ваши советы
Не тратьте время, ответа не дождетесь, это программа такая.
SegiDao написал: Я большой щит как раз и хотел собирать, через клеммы.
Считайте, что еще по одному автомату на каждый автомат купили. Плюс щит на рейку больше. Плюс провода больше раз в 20 и его надо еще куда-то деть. Плюс лишние соединения. А так-то почему нет.
04.12.2018 в 14:05:57
SegiDao написал: Я большой щит как раз и хотел собирать, через клеммы.
Только тогда двухуровневые, иначе, как отметили - не войдёт под пластрон.
SegiDao написал: Да, такие ваши советы, ответы встречал неоднократно
Какие могут быть советы от человека, у которого даже ник "плоховатый"?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.12.2018 в 14:31:10
MaSeVi написал: Только тогда двухуровневые, иначе, как отметили - не войдёт под пластрон.
У хагера есть подходящие 3-уровневые (или 2,5-уровневые), нормально входят. Земля, разумеется, не проходная.
04.12.2018 в 14:39:45
Radio написал: У хагера есть подходящие 3-уровневые
Я, разумеется, некорректно указал 3-х уровневые, как 2-х уровневые. Имел в виду именно габариты. Но тем не менее, цена на такие клеммы отпугивает - проще АВ "натыкать")))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.12.2018 в 14:44:11
MaSeVi, ну почему, по цене сопоставимо с автоматом, но места занимают существенно меньше :)
04.12.2018 в 14:49:21
Radio написал: но места занимают существенно меньше
Разумеется меньше, я подобные ставил, только АВВ, но вот цена для меня на уровне АВ... А неважно, в конце концов - выбирает Заказчик)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу