shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

03.12.2018 в 18:13:19

shagdarАрхив сообщений: shagdar 22:52 Здравствуйте всем привет. Такая проблема; цех, в цеху освещение 7 рядов по 24 светильника каждый загораются через один то есть по 12 штук в ряду. Возле входа стоят выключатели которые подают напряжение на пускатели КМ те в свою очередь замыкаясь дают напряжение на светильники. Один пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый первый светильник, второй пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый второй светильник. Третий пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый первый светильник, четвертый пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый второй светильник. По фазам А В С С1 А В С то есть одноименка в каждом ряду. Провод ввг нг 3*1,5 один ноль фаза 1 фаза 2 одноименка то есть на один ряд из 24 светильников приходит одним проводом одноименка. (По принципу люстра). Светильник марка СПО 09-220 36ват мобилюкс китайского производства самый дешевый (выход два провода без заземления). Все заземлено (кронштейны лотки тросы и т.д.) ВОПРОС??? При включении светильники перегорают пачками микросхема вдымину а также во время работы начинают моргать и перегорает с хлопками микросхема вдымину.... (напряжение в сети 225 226 224). Почему? Сами грешим на светильники. Или что то сделали не так вроде перебрали все схема включения проста как пять копеек. Светильники стоят где то 350 400 р подозрительно дешево.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

03.12.2018 в 18:14:21

Перегорают светодиодные светильники.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

03.12.2018 в 19:00:24

Может пробегать импульс напряжения при старте. Посмотрите спец прибором.

shagdar написал: а также во время работы начинают моргать и перегорает с хлопками микросхема вдымину....

Ну такое г-но, или на производстве какое-то оборудование гадит в сеть импульсами перенапряжений, а в светильниках нет защиты по питанию, хотя бы варистора.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2972

03.12.2018 в 23:48:01

shagdar, фото маркировки светильника? Фото подключения?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

04.12.2018 в 03:42:59

BV, если резистор поставить на выходе

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

04.12.2018 в 03:43:37

BV, оборудования пока нет.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

04.12.2018 в 03:44:14

АПОСТОЛ, спо 09-220 36 ват

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

04.12.2018 в 03:45:27

АПОСТОЛ, мобилюкс

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.12.2018 в 04:42:20

shagdar, фото кишков что сгорело вблизи и фото НЕ сгореших. Несколько. С двух сторон платы. Фото соединений проводов в щите откуда идет на контакторы.Сечения проводов идущих от щита к контакторам. Как расключен ноль идущий на контакторы этих проводов 3х1.5

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

04.12.2018 в 04:54:14

BV,

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.12.2018 в 05:19:22

shagdar написал: BV,

shagdar, сечение питающего этот щит кабеля?

shagdar написал: При включении светильники перегорают пачками микросхема вдымину а также во время работы начинают моргать и перегорает с хлопками микросхема вдымину....

Сколько выгорело всего при включениях? Сколько выгорает за одно включение? Контакторы вкл по очереди через сколько времени - не сразу все? На каждом контакторе всегда выгорают светильники подключенные к одному-двум контактам, или нет системы - в разброс?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.