shagdarАрхив сообщений: shagdar 22:52 Здравствуйте всем привет. Такая проблема; цех, в цеху освещение 7 рядов по 24 светильника каждый загораются через один то есть по 12 штук в ряду. Возле входа стоят выключатели которые подают напряжение на пускатели КМ те в свою очередь замыкаясь дают напряжение на светильники. Один пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый первый светильник, второй пускатель 4 контакта на 4 ряда каждый второй светильник. Третий пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый первый светильник, четвертый пускатель 3 контакта на 3 ряда каждый второй светильник. По фазам А В С С1 А В С то есть одноименка в каждом ряду. Провод ввг нг 3*1,5 один ноль фаза 1 фаза 2 одноименка то есть на один ряд из 24 светильников приходит одним проводом одноименка. (По принципу люстра). Светильник марка СПО 09-220 36ват мобилюкс китайского производства самый дешевый (выход два провода без заземления). Все заземлено (кронштейны лотки тросы и т.д.) ВОПРОС??? При включении светильники перегорают пачками микросхема вдымину а также во время работы начинают моргать и перегорает с хлопками микросхема вдымину.... (напряжение в сети 225 226 224). Почему? Сами грешим на светильники. Или что то сделали не так вроде перебрали все схема включения проста как пять копеек. Светильники стоят где то 350 400 р подозрительно дешево.