09.12.2018 в 10:00:11
Имеется общепит,в котором установлены автоматы легранд Несколько дней назад на кухне когда повара умудрились воткнуть в розетку две индукционные плитки по 3.5 квт каждая,автомат по центру (19) не отработал по перегрузке видимо и унес с собой двух собратьев стоявших рядом под трех фазной гребенкой
Сегодня стал прощелкиватся автомат на линии куда умудрились воткнуть до этого пару раз два обогревателя по 2 квт каждый,автомат тогда отрабатывал,люди одумывались и один обогреватель убрали. Меняю его на новый,а там вот опять началось...
Что это за фигня польская?
09.12.2018 в 10:17:40
Вы ещё легко отделались, тут 20А на розетки рекомендовали ставить. Маркировка, фото с сайта магазина. Если стояли в ряд 8, то там прим 0,7 коэф. для нагрузки от номинала. И ничего не сработало - поплавились быстрее. Это булыжник в огород любителей экономить на размерах щита, а точнее на запасе свободного места и т.п.
09.12.2018 в 10:18:26
wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять
09.12.2018 в 10:28:37
wolf1990net, сфоткайте сверху или скажите), на "моём" фото видны значки сертификации "над" площадкой для маркировки, у вас они есть?
09.12.2018 в 10:59:28
ebf написал: wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять
ebf, И какая схема правильная ?
09.12.2018 в 11:07:10
dokar написал:
ebf написал: wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять
ebf, И какая схема правильная ?
dokar, Так вот же ответ
wolf1990net написал: умудрились воткнуть в розетку две индукционные плитки по 3.5 квт каждая,
это не правильно :D Как такое возможно,что два стаца могут быть под одним АВ? Бездари,так им и надо :yu:
09.12.2018 в 11:25:16
ebf, всмысле так им и надо?это люди,они постоянно ошибаются,для этого и есть автоматы которые должны отрабатывать при перегрузке
09.12.2018 в 11:27:03
ebf,
09.12.2018 в 11:27:16
wolf1990net написал: ebf, всмысле так им и надо?это люди,они постоянно ошибаются,для этого и есть автоматы которые должны отрабатывать при перегрузке
wolf1990net, Значит, такие автоматы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2018 в 11:27:39
ebf написал:
dokar написал:
ebf написал: wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять
ebf, И какая схема правильная ?
dokar, Так вот же ответ
wolf1990net написал: умудрились воткнуть в розетку две индукционные плитки по 3.5 квт каждая,
это не правильно :D Как такое возможно,что два стаца могут быть под одним АВ? Бездари,так им и надо :yu:
ebf, Там умудряться нечего. В одну одиночную розетку, сидящую на отдельной линии втыкают удлинитель с колодкой от двух мест . А вот автомат не срабатывает на перегруз , это уже вопрос - какого хрена ? И если это специфическая нагрузка , то и 13А не поможет . :)
09.12.2018 в 11:28:18
SB3, с последним сгоревшим,их было 4 штуки под 2 п УЗО легранда,место было предостаточно
09.12.2018 в 11:30:07
wolf1990net написал: это люди,они постоянно ошибаются,для этого и есть автоматы которые должны отрабатывать при перегрузке
Ну значит,тот кто рисовал схему ошибся ,все же ошибаются :) ,а может когда ваш АВ отключался,те люди ,подходили и опять его включали или такого не может быть :popcorn
09.12.2018 в 11:30:54
09.12.2018 в 11:31:40
ebf, нет,такого не было точно,я про 4 й автомат
09.12.2018 в 11:32:03
wolf1990net, места в щите было предостаточно? Или между АВ и группами АВ? Если места навалом, промежутки между группами АВ есть - менять АВ на другого производителя, работникам писать должностные инструкции - одна вилка в одну розетку и т.п.), за нарушение ПБ - увольнение, хотя бы напугать).