10.12.2018 в 19:20:52

Во втором случае группа розеток под 10 а автоматом в зале ,розетки для зарядок телефонов,стало в зале прохладно-приперли туда две обогревателя по 2 квт

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2018 в 19:21:07

wolf1990net написал: Одна линия-одна розетка,плита бытового типа с обычной вилкой.

А как они туда две плиты всабачили ?

0
wolf1990net
wolf1990net
Новичок

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

10.12.2018 в 19:22:14

ebf написал:

wolf1990net написал: Одна линия-одна розетка,плита бытового типа с обычной вилкой.

А как они туда две плиты всабачили ?

ebf, пилот

0
wolf1990net
wolf1990net
Новичок

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

10.12.2018 в 19:24:27

!#[https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=q0G8VmN8gBw] 1 и 3 полюсные вели себя так,некоторые простояли и заработали,некоторые заменил.нагрузки на линии не было ,или было-никак не повлияло на них

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2018 в 19:26:46

wolf1990net написал: ebf, пилот

Ну так я вам в 1 посте написал ,НЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ДУРАКОВ ,они и АВ сами спалили :yu: Что там у вас за мобильные электропечи ,

wolf1990net написал: ,стало в зале прохладно-приперли туда две обогревателя по 2 квт

Мда :mad:

0
wolf1990net
wolf1990net
Новичок

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

10.12.2018 в 19:27:19

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=q0G8VmN8gBw

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2018 в 19:32:11

wolf1990net, У вас там террористы ? Откажитесь от них :)

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 937

10.12.2018 в 22:03:20

wolf1990net, автоматы еще не выкинули, можете разобрать? Есть подозрение что терморасцепитель перегрелся и расплавил своё место крепления в корпусе. Он там чуть не на соплях закреплен, его не раз обхаивали за это

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

11.12.2018 в 00:40:09

wolf1990net, Автомат сдать в тех.поддержку Legrand за объяснениями.

У нас ситуация смешнее, автомат NSX100N, Schneider Electric. Обрывается соединение катушки электромагнитного расцепителя. Причины нет, просто обрывается, если под нагрузкой с закопчением места соединения, если фаза без нагрузки - просто рвется. Кстати, сделан тоже в Польше

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

11.12.2018 в 00:41:35

siemens написал: Кстати, сделан тоже в Польше

Бедная Польша - столько "шишек"!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 00:44:21

MaSeVi написал: Бедная Польша - столько "шишек"!)))...

А так всегда,кто производит ,тот и отхватывает . Ребят, КЭАЗ ставьте или Контактор,хотя стоп,Контактор нельзя.это же Легранд :o

0