Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.12.2018 в 11:11:44

ebf, возможно, он писал про LR, я не помню уже. Но ведь это фактически одно и то же.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 11:14:44

Abrikos написал: ebf, возможно, он писал про LR, я не помню уже. Но ведь это фактически одно и то же.

Abrikos, Я не знаю,лучше вас никто их не вскрывает,может эти ТХ3 все разные внутри ?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.12.2018 в 11:27:48

ebf, я не знаю, честное слово. jaja имел в виду вот этот белый кусок пластика которым залит регулировочный винт. Но сам расцепитель приварен к двум железкам, куда он нафиг денется оттуда? Фото: Legrand LR.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 11:55:26

Abrikos, Ну судя по номеру это польский ТХ3 (4 040 28)

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

11.12.2018 в 11:57:45

dokar написал: siemens, За такие деньги ? Сдать взад не получилось ?

dokar, Сейчас ведем беседы с тех.поддержкой. Предлагают заменить. Однако на двух модулях МА12.5 и МА25 такая картина, сначала хотелось бы понять причину.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 936

11.12.2018 в 12:23:04

Abrikos, у домового, практически такой-же тепловой расцепитель, и у какого-то Сименса вы выкладывали потроха , тоже похоже. Но при этом сименсы имеют на порядок меньший разброс по времени срабатывания, судя по тестам

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.12.2018 в 12:52:36

Хатхи написал:

Abrikos написал: а как определить качество?

Что не знаете как проверить автоматику по качеству? ;)

Хатхи, а вот это как можно проверить? Это деталь электромагнитного реле УЗО. Если показать технологу эту "черноту", первое, что придёт ему в голову - заниженные припуски размеров заготовки. :)

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.12.2018 в 13:01:20

sebikov, почему эти ТХ погорели, я не понимаю. А после демонстрации фото такого же горелого АВВ с майнинговой фермы, вообще мистика какая-то получается.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.12.2018 в 13:06:37

Abrikos написал: почему эти ТХ погорели, я не понимаю.

Ну видимо,что то не так подсчитали с нагрузками и на АВВ тоже

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

11.12.2018 в 13:17:30

Abrikos написал: заниженные припуски размеров заготовки

Расскажите поподробней.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.12.2018 в 13:48:46

Хатхи, это дефект шлифовки поверхности. Она должна быть ровная и гладкая, в момент включения УЗО к ней примагничивается подпружиненная деталька. А отрыв этой подпружиненной детальки от этой недошлифованной поверхности приводит к срабатыванию УЗО. Из-за этого УЗО может сработать на утечку менее 0,5 уставки дифференциального тока. То есть может срабатывать непредсказуемо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.