11.12.2018 в 11:11:44
ebf, возможно, он писал про LR, я не помню уже. Но ведь это фактически одно и то же.
11.12.2018 в 11:14:44
Abrikos написал: ebf, возможно, он писал про LR, я не помню уже. Но ведь это фактически одно и то же.
Abrikos, Я не знаю,лучше вас никто их не вскрывает,может эти ТХ3 все разные внутри ?
11.12.2018 в 11:27:48
ebf, я не знаю, честное слово. jaja имел в виду вот этот белый кусок пластика которым залит регулировочный винт. Но сам расцепитель приварен к двум железкам, куда он нафиг денется оттуда? Фото: Legrand LR.
11.12.2018 в 11:55:26
Abrikos, Ну судя по номеру это польский ТХ3 (4 040 28)
11.12.2018 в 11:57:45
dokar написал: siemens, За такие деньги ? Сдать взад не получилось ?
dokar, Сейчас ведем беседы с тех.поддержкой. Предлагают заменить. Однако на двух модулях МА12.5 и МА25 такая картина, сначала хотелось бы понять причину.
11.12.2018 в 12:23:04
Abrikos, у домового, практически такой-же тепловой расцепитель, и у какого-то Сименса вы выкладывали потроха , тоже похоже. Но при этом сименсы имеют на порядок меньший разброс по времени срабатывания, судя по тестам
11.12.2018 в 12:52:36
Хатхи написал:
Abrikos написал: а как определить качество?
Что не знаете как проверить автоматику по качеству? ;)
Хатхи, а вот это как можно проверить?
Это деталь электромагнитного реле УЗО. Если показать технологу эту "черноту", первое, что придёт ему в голову - заниженные припуски размеров заготовки. :)
11.12.2018 в 13:01:20
sebikov, почему эти ТХ погорели, я не понимаю. А после демонстрации фото такого же горелого АВВ с майнинговой фермы, вообще мистика какая-то получается.
11.12.2018 в 13:06:37
Abrikos написал: почему эти ТХ погорели, я не понимаю.
Ну видимо,что то не так подсчитали с нагрузками и на АВВ тоже
11.12.2018 в 13:17:30
Abrikos написал: заниженные припуски размеров заготовки
Расскажите поподробней.
11.12.2018 в 13:48:46
Хатхи, это дефект шлифовки поверхности. Она должна быть ровная и гладкая, в момент включения УЗО к ней примагничивается подпружиненная деталька. А отрыв этой подпружиненной детальки от этой недошлифованной поверхности приводит к срабатыванию УЗО. Из-за этого УЗО может сработать на утечку менее 0,5 уставки дифференциального тока. То есть может срабатывать непредсказуемо.