megrad написал:
Inaz написал:
я медик по образованию.
Кардиолог уже делал что то ... видимо скучно Вам в жизни.
Inaz написал:
Гложет меня тень сомнения, что мог накосячить, вот может Вы меня успокоите.
вот только почему после, а не до...
Inaz написал:
Напряжение на фазах 240
Ну почти нормально - с 2014 г напряжение должно быть 230 В +- 5 %. Всё будет зависит как у Вас на линии
распределены потребители, состояние ТП и линии.
Inaz написал:
Много читал, смотрел
Если ввод на 25 А, то откуда нарисовалось АВ на 32 А? Это что за литература такая...
Inaz написал:
или нужно что-то дополнительно установить
А Вам это надо? Как мин. реле напряжения поставить и рубильник для генератора.
Свет разнести под разные УЗО. Баня, гараж, сарай, розетка на улице планируется?
megrad, на пенсию вышел, надо по плану дом построить )
на 32А скорее всего я напутал, читал много и 220 и 380 что куда ставить.
Изначально хотел на плиту 4 сечение, потом прочитал, что при 380 хватит и 2.5
так же и с автоматами. каша в голове
А вот почему после, а не до... при подключении теплого пола на другую фазу, при работе терморегулятора, свет подмигивает. Поэтому и решил, что накосячил.Свет на 3 фазе, а теплый пол на 2 фазе и как они взаимодействовать могут я не могу понять.