MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

15.12.2018 в 01:34:56

vitya написал: а то что я в первом посте писал :) Этож именно он на компоновке нарисован

А лень было рассматривать, так что пардоньте!)))

vitya написал: именно его и взял) отличный щит)

Вот всё жду, когда мне Прагму закажут в исполнение - нравится этот щит, правда не знаю, как в сборке будет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 01:43:11

MaSeVi написал: Вот всё жду, когда мне Прагму закажут в исполнение - нравится этот щит, правда не знаю, как в сборке будет...

Мне ОЧЕНЬ понравилось, как у них решен вопрос с клеммами N и PE. Они полностью наборные, можно сделать любую конфигурацию. Любое число нулевых шинок. имхо гениально у абб гораздо хуже

очень классно, причем понять эту красоту можно, только когда щит пришел :) в каталоге все непонятно попозже могу фоток наделать

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

15.12.2018 в 01:46:33

vitya написал: Они полностью наборные, можно сделать любую конфигурацию. Любое число нулевых шинок.

Ну, не могу согласиться, что это явный плюс. Хотя, может именно потому, что не пробовал))).

vitya написал: попозже могу фоток наделать

Разумеется отличная идея. Вы только схему "причешите" до финишного варианта - а там...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.12.2018 в 01:53:42

vitya написал: вы уверены? я просто помню, что мне отказали т.е. сам абб сказали, вывел этот артикул из ассортимента

Вот эта - https://www.etm.ru/cat/nn/9195426/ Последний раз заказывал в августе. Посмотрите тогда каталог на новые щиты UK600. Там тоже должны быть подобные розетки.

MaSeVi написал: Вот всё жду, когда мне Прагму закажут в исполнение

А чего ждать. Вы специалист, вот и скажите, что щит будет Прагма. Можете для солидности даже кулаком по столу стукнуть.

vitya написал: Мне ОЧЕНЬ понравилось, как у них решен вопрос с клеммами N и PE. Они полностью наборные, можно сделать любую конфигурацию. Любое число нулевых шинок. имхо гениально

Да, модульные клеммы от Шнейдера мне очень нравятся. Использую их не только в Прагме, но и в других щитах, дсуп подключаю и пр. Их можно отдельно от щита заказывать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

15.12.2018 в 01:56:32

alx220 написал: Вы специалист, вот и скажите, что щит будет Прагма

Цена, друг мой, всего лишь цена!))) Отпугивает. Может у Вас особливый дар убеждения, вот у меня не очень получается. Ну, да ладно, переживём же сие? Переживём!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 01:59:25

alx220 написал: Вот эта - https://www.etm.ru/cat/nn/9195426/ Последний раз заказывал в августе.

о, спасибо! они мне говорили, что артикул заменили на другой, но найти его что-то не смогли

подскажите, раз уж вживую их видели :) они чем вообще отличаются от обычного блока?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.12.2018 в 02:06:53

vitya написал: они чем вообще отличаются от обычного блока?

Очень толстый и прочный пластик, например.

Уголок, кстати, этот - https://www.etm.ru/cat/nn/510200/

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.12.2018 в 02:15:31

Вот вам еще варианты из каталога ABB UK600. Пинайте ЭТМ. То, что есть в каталоге АВВ, они должны привезти. Той розетки, что я выше выкладывал, в каталоге ЭТМ тоже не было. Они ее поставили на сайт после того, как пару лет назад я ее впервые заказал. Они сначала говорили, что ее вообще нет, но я настоял на своем, и - о, чудо! - привезли.

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 02:26:42

вот лентяи, а! я не настоял, так и послали

по клеммам прагмы еще один момент - допустимые сечения в каталоге этой информации нет, получена от завода в Италии может кому полезно будет

PRA90047 - 6 мм.кв: сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 4 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником) сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 6 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий)

PRA90046 - 25,0 мм.кв.: сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 16,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником, многожильный провод) сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 25,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, многожильный провод)

PRA90045 - 50,0 мм.кв: сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 35,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником, многожильный провод) сечение кабеля 6,0 мм.кв. – 50,0 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, многожильный провод)

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 02:31:27

спасибо! да, у меня старый каталог 16 года, там этой серии нет и только двойные розетки но артикулы те же и патч-панели у них, смотрю, появились и разделительные перегородки - в 4 раза дешевле SE :swoon неплохо

только скажите, эта розетка всеж в реальности выглядит как в каталоге или как тут у этм https://cdn.etm.ru/ipro/27/shuko_duro4.pdf и она Уже (более узкая) обычных колодок?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.12.2018 в 03:01:35

vitya написал: только скажите, эта розетка всеж в реальности выглядит как в каталоге или как тут у этм https://cdn.etm.ru/ipro/27/shuko_duro4.pdf

Как в ЭТМ. А в чем разница между каталогом АВВ и тем, что у ЭТМ нарисовано? Я на память не помню.

vitya написал: и она Уже (более узкая) обычных колодок?

Нет. Но она зато крепится на уголок, не уверен, что у обычных розеток крепления подойдут. Но если у вас Прагма, то да, лучше проверить глубину. Вот я смотрю по каталогу UK600 - у тройной розетки ZE227 глубина получается 50 мм. Померьте, в Прагме сколько полезная глубина под розетку?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу