юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

25.02.2019 в 21:11:08

DICOM, мотните изолентой вводной кусок и не парьтесь с радиусами, (молотком только не сгибайте и всё хорошо будет) как Вы думаете вводят в помещения высоковольтные кабели с полиэтиленовой изоляцией?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.02.2019 в 21:55:37

DICOM написал: Срезать наружную изоляция и выгнуть с радиусом ~5см. Верно?

Да. Радиус можно и несколько меньше, главное руками гните, а если и плоскогубцами, то тогда надо хоть губки изолентой замотать.

0

Грубый, но справедливый

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

26.02.2019 в 19:47:19

Rumato написал: Вы не могли бы пояснить, в чём конкретно проблема?

Вместо ПуГВ,буду искать и заводить ВВСГ или ВВСГнг, что не может не расстраивать. Кабель очень жесткий, уточняю какой возможный минимальный радиус изгиба для него возможен.

юра Т написал: как Вы думаете вводят в помещения высоковольтные кабели с полиэтиленовой изоляцией?

Вводит в дом буду через металлическую трубу (без уголков), внутри помещения надену пластиковую гофру, далее в шкаф до вводного автомата. Гнуть кабель буду руками, но мне бы лучше приобрести гибкий, с ним проще работать. Приобретать гибкий кабель и вешать его на трос, не хотелось бы, у меня нет подвесных элементов для него.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.02.2019 в 02:42:42

DICOM написал: буду искать и заводить ВВСГ или ВВСГнг

у них срок службы в разы меньше чем у СИП, вес этого дела тоже более чем в два раза больше будет... 10-16 мм2 не такие уж и толстые жилы, спокойно гнутся руками, вообще не вижу в этом проблемы

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

29.03.2019 в 15:50:19

Приветствую всех. Если можно, небольшой вопрос. Сейчас буду заводить СИП в дом. Подводить медным кабелем от опоры до дома, воздержался. Электросети предложили перенести границу ответственности на опору (т.к. кабель мой) и с моей стороны необходимо поднять кабель на опору, закрепить его, а они в свою очередь, подключат кабель к линии. Автовышки у мня нет, как я буду это делать? Скажите, пожалуйста, какой максимальный провис петли СИП допускается между точкой креплением на фасаде дома (или вводом в дом) и нижней ее частью? Какие есть нормы по ней? Петля необходима, что бы атмосферные осадки не стекали по трубе ввода в дом, а также был запас кабеля для возможного переподключения вводного автомата в случае необходимости. Хочется сделать петлю подлиннее, с запасом. Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.03.2019 в 16:18:04

DICOM написал: Петля необходима, что бы атмосферные осадки не стекали по трубе ввода в дом

А поворот на трубе не сделали? Плюс труба герметизируется.

DICOM написал: Автовышки у мня нет, как я буду это делать?

Заказать? ссылка

СИП-4 2х16 используется для ответвления к вводам в здания. Для районов І-ІІІ по гололеду максимальная длина пролета 25м стрела провиса на этой длине-0,3м (для ІV района длина-20м). При прохождении СИП пад дорогой, расстояние по ПУЭ от СИП до проезжей части по вертикали, при наибольшей стреле провеса, должно быть не менее 5м, при пересечении непроезжей части (тротуаров, дорожек)-3,5м. Исходя из этого и нужно выбирать высоту точки ввода на здании. "Расчетные пролеты для одноцепных ж/б опор ВЛИ-0,38 кВ" можно посмотреть альбом шифр 24.0067. Обустройство ответвлений к вводам альбом арх.№21.7722. http://regelectrom.ru/d/423636/d/kniga-1.3-sip-4-redakciya-3.pdf

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

29.03.2019 в 17:08:30

megrad написал: А поворот на трубе не сделали? Плюс труба герметизируется.

Что за поворот? Если имеется ввиду уголки на концах трубы, как показано на моем фото выше, то нет, устанавливать их не буду, т.к. СИП (алюминий 4х16мм2) невозможно пропустить через них. Труба будет открытая, без уголков, что плохо. Как можно сделать иначе в данном случае? Пожалуйста, дайте информацию по петле, если ее параметры прописаны в ПУЭ.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

29.03.2019 в 17:27:51

DICOM написал: Пожалуйста, дайте информацию по петле, если ее параметры прописаны в ПУЭ.

Вам инспектору сдавать? тогда строго по проекту, если нет, то формально в трубе(гофре) хоть до земли опускайте, если рукой не дотянуться то и без труб всё норм

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.03.2019 в 18:06:40

DICOM написал: т.к. СИП (алюминий 4х16мм2) невозможно пропустить через них.

СИП в дом не заводится - он пожароопасный.

DICOM написал: дайте информацию по петле, если ее параметры прописаны в ПУЭ.

При прохождении СИП пад дорогой, расстояние по ПУЭ от СИП до проезжей части по вертикали, при наибольшей стреле провеса, должно быть не менее 5м, при пересечении непроезжей части (тротуаров, дорожек)-3,5м.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

29.03.2019 в 18:23:59

megrad написал: СИП в дом не заводится - он пожароопасный.

Сдавать инспектору, проекта нет. Я правильно понимаю, что петля может быть практически любая, но висеть так, чтобы с земли рукой до нее было не достать? Megrad, речь идет о петле на фасаде дома (между точкой крепления СИП на фасаде и вводом в дом). Пожароопасность уже обсуждали выше, у меня нет другого варианта, вызывать вышку, минимум на 8 часов, не буду.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.03.2019 в 18:28:56

DICOM написал: речь идет о петле на фасаде дома (между точкой крепления СИП на фасаде и вводом в дом).

Чем проколы на фасаде не устраивают или распред коробка?

DICOM написал: вызывать вышку,

Есть ещё строительные леса ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу