DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

31.03.2019 в 16:56:14

megrad написал: DICOM, если не затруднит фото результата выложите.

Протянул СИП4 в дом, через металлическую трубу. СИП + провод заземления, проходят в трубе в термоусадке, далее в гофре до вводного автомата. Наконечники на СИПе для водного автомата из алюминиевой гильзы. Правая часть щитка, пока не готова. Планирую сдавать щиток под пломбировку в таком виде, потом займусь монтажом защитных компонентов. Скажите, пожалуйста, на фото имеются видимые ошибки в монтаже? Спасибо.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

31.03.2019 в 17:08:04

Наконечники на СИПе для водного автомата из алюминиевой гильзы. DICOM, Ту часть которая в зажимы автоматов , гидравликой в несколько заходов постепенно уменьшая размер матриц, или сразу ? Просто хорошо получилось без ушей . Термоусадку клеевую, на открытую часть не забудьте .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

31.03.2019 в 17:12:01

DICOM, Старый крюк с изолятором будете менять ?

0

Да, ни фига.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

31.03.2019 в 17:16:37

За два захода, двумя матрицами. С нижней части наконечника, которая входит в автомат, «уши» срезал, были небольшие и очень тонкие, жилы СИП проходят через всю гильзу насквозь. Термоусадка есть, но ставить ее не планирую, т.к. гильзы закроются пластиковой коробкой. Для чего она здесь? С ней придется растачивать пазы в коробке шире, чем диаметр провода.

Крюк менять пока не планирую. Зачем?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2019 в 17:36:27

Vadim 161 написал: Если на СИП-4 то да.

Так речь ведь про СИП 4..?

Vadim 161 написал: А в СИП-2 несущий нулевой - черный.

Он даже визуально отличается...

DICOM написал: Господа, 1 апреля еще не наступило. Вы шутите? Установил "0" у СИП4 - черный провод без маркировки. Верно или нет?

Никаких шуток... Промаркируйте это дополнительно надписью N для избежания разночтений.

DICOM написал: "0" маркируется в нашей стране по-разному, в зависимости от региона?

Ноль всегда синий по ГОСТ а не по региону или сайту... ;)

DICOM написал: Скажите, пожалуйста, на фото имеются видимые ошибки в монтаже?

Уберите соприкосновение СИП с наличником и заизолируйте гильзы торчащие из автомата.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

31.03.2019 в 17:52:22

ПPOPAБ написал: Промаркируйте это дополнительно надписью N для избежания разночтений.

Где необходима маркировка? Скажите, пожалуйста, Электросети могут приехать и подключить СИП к линии (после принятия щитка и подписания всех необходимых документов), так как считают нужным, не проверив какой провод подходит к "0" счетчика?

Гильзы закроются крышкой коробки автомата. Гильзы в любом случае должны быть в термоусадке или нет? Про наличник понял, уберу с него СИП, спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.04.2019 в 02:55:46

DICOM написал: Где необходима маркировка?

На нулевой жиле естественно...

DICOM написал: Скажите, пожалуйста, Электросети могут приехать и подключить СИП к линии (после принятия щитка и подписания всех необходимых документов), так как считают нужным, не проверив какой провод подходит к "0" счетчика?

От ошибок никто не застрахован.

DICOM написал: Гильзы в любом случае должны быть в термоусадке или нет?

Да хоть изолентой замотайте... Оно вам точно надо - выслушивать нытье контролёра?

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

01.04.2019 в 07:52:28

Поставить клеевую термоусадки на наконечники нетрудно. Проблемно снимать/устанавливать вводной автомат с этих «вил» и растачивать пазы на большее сечение в пластиковой коробке. Изоленту мотать - совсем по-колхозному будет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.04.2019 в 10:01:43

DICOM написал: Изоленту мотать - совсем по-колхозному будет.

А как сейчас ? Не по-колхозному ? Так трудно заизолировать ?

0

И это пройдёт ...

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

04.04.2019 в 19:51:17

Щиток приняли, пломбы поставили, СИП к линии пока не подключили. Всем, спасибо, кто участвовал в обсуждении темы, за рекомендации и поддержку!

Из оборудования, на правую половину шкафа, пока в наличии 5-ть автоматов.

Хотел поставить 3-х фазное реле напряжения. Почитал обсуждение и тесты различных моделей и производителей. Сложилось общее впечатление, как о сыром продукте, с возможным выходом из строя спустя неделю или чуть больше. От покупки воздержался. Приобрести для тестирования и опытов интересно, но пока есть другие задачи.

Пробую выбрать УЗО (3 фазы, вводной автомат на 32А). Пока остановился на модели ABB F204 63А, 30мА, тип A. Какие имеются у него недостатки, есть ли лучше? Хочу сэкономить и поставить одно УЗО на 3 фазы, вместо трех штук на каждую фазу. Правильно ли это решение, не будет ли оно срабатывать от каждого «чиха» и отключать весь дом? В летний период времени, пользуемся электроинструментом в саду, думаю защита по току утечки может быть актуальна. Диф автоматы не рассматриваю, т.к. места на DIN рейках много, а они дороже. Скажите, пожалуйста, какое оборудование еще желательно установить в шкаф? Спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

04.04.2019 в 19:55:46

DICOM, Лучше три УЗО F202...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу