DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

04.04.2019 в 20:03:14

Спасибо MaSeVi, понял, УЗО F202 63А, 30мА, тип A. Цена только…

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

04.04.2019 в 20:05:46

DICOM написал: Хочу сэкономить и поставить одно УЗО на 3 фазы, вместо трех штук на каждую фазу.

Странная экономия , но попробуйте :o я не так давно такое переделывал , так как трёхфазное УЗО на 30 мА взводится отказывало ( частный дом это не квартира , там и длина линий и техники по-более )

DICOM написал: Правильно ли это решение, не будет ли оно срабатывать от каждого «чиха» и отключать весь дом?

Поэкспериментируйте :eek: только если что - я не советовал , я за

MaSeVi написал: три УЗО F202...

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

04.04.2019 в 20:06:35

DICOM написал: Спасибо MaSeVi, понял, УЗО F202 63А, 30мА, тип A. Цена только…

DICOM, А напомните, пожалуйста, номинал вводного АВ?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.04.2019 в 20:06:37

DICOM, Легранд тип А несколько дешевле. 63А излишне, при вашем вводном АВ 32А более чем достаточно 3 УЗО на 40А.

0

Грубый, но справедливый

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

04.04.2019 в 20:08:10

Понял, спасибо serj12 за Ваш опыт.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

04.04.2019 в 20:09:04

MaSeVi, С32А

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

04.04.2019 в 20:12:16

DICOM написал: MaSeVi, С32А

DICOM, ну так поставьте УЗО на 40А. Минус почти 7000…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

04.04.2019 в 20:19:27

Разницы в 7 т.р. не будет, а надежность/долговечность снизится… Цена от продавца на F202 63А, 30мА, тип A 3.2 т.р./шт. Попробую узнать цену на модель 40А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

04.04.2019 в 20:23:19

DICOM написал: Разницы в 7 т.р. не будет, а надежность/долговечность снизится… Цена от продавца на F202 63А, 30мА, тип A 3.2 т.р./шт. Попробую узнать цену на модель 40А.

DICOM, С какой стати снизится надежность??? Вы где такого начитались?))) 3200 за 63А 30 мА тип А - нет таких цен…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

04.04.2019 в 20:33:50

Может и не снизится, но на 63А вроде должен быть понадежней, чем 40А)) Пока с типом не уверен, может цена для типа АС. В магазине, да, дороже значительно.

Что скажите о распределителе фаз, если поставить его хотя бы на одну фазу, к которой подключен холодильник и морозильник? Оправданная вещь?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.04.2019 в 20:44:12

DICOM написал: на 63А вроде должен быть понадежней, чем 40А))

С чего бы вдруг ? Если бы у вас был вводной АВ на 63А, тогда может и да, а так 40А УЗО Вы никогда не сможете спалить при вводном АВ 32А.

DICOM написал: Что скажите о распределителе фаз, если поставить его хотя бы на одну фазу, к которой подключен холодильник и морозильник? Оправданная вещь?

Строго говоря, можете хоть все УЗО АС ставить. А вообще, надо бы на СМ, компьютеры и прочие устройства с импульсными БП ставить тип А.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу