AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.04.2019 в 17:55:40

DICOM написал: три одинаковых однофазных УЗО (которые будут использоваться одновременно для однофазной сети) плюс 3P или 4P автомат?

Можно, если четырёхполюсный автомат стоит выше однофазных УЗО. Ниже УЗО можно трёхполюсный, без коммутации нулей. См. предыдущий ответ.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.04.2019 в 18:29:28

MaSeVi написал: Ещё как можно.

Понял, спасибо.

По второму вопросу. После электросчетчика, на каждую фазу устанавливаю УЗО, после него 3-и 1P автомата, это для разводки света и розеток в доме. Если необходима периодическая 3-х фазная сеть, например для временного подключения бетономешалки, то есть 3 варианта:

  1. установить после электросчетчика дополнительное 3P УЗО далее 3P автомат (все хорошо, но дорого).
  2. установить 4P автомат, далее 3-и однофазных УЗО (к ним подключить бетономешалку), затем 3-и 1P автомата для подключения сети в доме. (оптимальный вариант по цене и защите)
  3. установить 3P автомат (для бетономешалки) параллельно три 1P УЗО и за ними три 1P автоматы. В этом случае защиты УЗО для мешалки не будет. Все правильно? Вариант №2 будет наилучшим, верно? Смущает только установка 4P автомата ДО УЗО. Какие есть минусы при таком подключении? Спасибо.
0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.04.2019 в 18:35:43

DICOM написал: установить 4P автомат, далее 3-и однофазных УЗО (к ним подключить бетономешалку)

Не получится. При любом включении трёхфазной нагрузки - хоть треугольником, хоть звездой - будут токи между фазами, однозначно выбивающие однофазные УЗО.

DICOM написал: параллельно три 1P УЗО

Не бывает таких.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

16.04.2019 в 18:39:18

DICOM написал:

MaSeVi написал: Ещё как можно.

Понял, спасибо.

По второму вопросу. После электросчетчика, на каждую фазу устанавливаю УЗО, после него 3-и 1P автомата, это для разводки света и розеток в доме. Если необходима периодическая 3-х фазная сеть, например для временного подключения бетономешалки, то есть 3 варианта:

  1. установить после электросчетчика дополнительное 3P УЗО далее 3P автомат (все хорошо, но дорого).
  2. установить 4P автомат, далее 3-и однофазных УЗО (к ним подключить бетономешалку), затем 3-и 1P автомата для подключения сети в доме. (оптимальный вариант по цене и защите)
  3. установить 3P автомат (для бетономешалки) параллельно три 1P УЗО и за ними три 1P автоматы. В этом случае защиты УЗО для мешалки не будет. Все правильно? Вариант №2 будет наилучшим, верно? Смущает только установка 4P автомата ДО УЗО. Какие есть минусы при таком подключении? Спасибо.

Вариант 3 + 4П УЗО. И ТОЛЬКО ТАК. П. С. Бетономешалка точно 3-фазная?

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.04.2019 в 18:51:20

Спасибо AlexeyL , за разъяснение. Следовательно, остается всего два варианта: 1 и 3. Под «1Р УЗО» имел ввиду однофазные, которые имею 2P, извините ошибся. Варианта сэкономить на кол-ве УЗО нет, а жаль…

СтранникXXI написал: П. С. Бетономешалка точно 3-фазная?

Да. Есть еще компрессор. Иметь 3-х фазный щиток и не иметь возможность подключения 3-х фазных потребителей, как то не логично. Приобретать для этого 4P УЗО - дороговато, значит подключать их будет только через 3P автомат.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

16.04.2019 в 18:59:22

DICOM написал: Спасибо AlexeyL , за разъяснение. Следовательно, остается всего два варианта: 1 и 3. Под «1Р УЗО» имел ввиду однофазные, которые имею 2P, извините ошибся. Варианта сэкономить на кол-ве УЗО нет, а жаль…

СтранникXXI написал: П. С. Бетономешалка точно 3-фазная?

Да. Есть еще компрессор. Иметь 3-х фазный щиток и не иметь возможность подключения 3-х фазных потребителей, как то не логично. Приобретать для этого 4P УЗО - дороговато, значит подключать их будет только через 3P автомат.

DICOM, 1300 руб для Вас дорого?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2019 в 19:14:31

DICOM написал: Приобретать для этого 4P УЗО - дороговато, значит подключать их будет ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶3̶P̶ ̶а̶в̶т̶о̶м̶а̶т̶ .

нельзя!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.04.2019 в 19:22:12

DICOM написал: Приобретать для этого 4P УЗО

Если есть нормальное заземление и уверенность в оборудовании - то можно и 3р ВА , но с УЗО - спокойней :)

DICOM написал: Приобретать для этого 4P УЗО

У меня заказчику подключили холодильную комнату без заземления :swoon - А зачем оно ? :confused: Оборудование недорогое , всего - то 90 тыс , так , дешмань :p я разозлился и упёрся - без ВДТ на фиг , сами подключайте и отвечайте , чой-то все зассали :cool: пришлось купить и поставить , ничего , все живы и здоровы , санты вон постоянно туда ездят , а я , тьфу-тьфу , раз в год лампочку поменять каку :flirt DICOM, вы для себя делаете или ... ?

0

И это пройдёт ...

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.04.2019 в 19:38:03

СтранникXXI написал: 1300 руб для Вас дорого?

Стоимость ABB F204 на 40А около 6 т.р. Скажите, пожалуйста, какую модель имели ввиду за 1300 руб?

Спасибо за Ваши наставления. Понятно, что с УЗО будет безопасней. Правда, раньше, в 80-90-е годы о них не знал и все работало как-то… Здесь еще стоит вопрос о в выборе производителя и модели. Может и можно купить 4P УЗО за 1300 руб, но можно ли на него будет положиться, не замучает ли оно ложными срабатываниями и как следствие будет отключено в процессе работы? Если покупать ABB F204, то будет ли высокая цена гарантом качества, надежности и стабильности работы УЗО или в основном переплата за раскрученный бренд в нашей стране?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.04.2019 в 19:56:42

DICOM написал: в основном переплата за раскрученный бренд в нашей стране?

ИМХО - скорее да , сейчас очень большой выбор брендов и переплачивать за имя - глупо .

0

И это пройдёт ...

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

16.04.2019 в 20:08:54

DICOM Может и можно купить 4P УЗО за 1300 руб, но можно ли на него будет положиться

Можно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.