DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.04.2019 в 20:18:01

СтранникXXI написал: Можно.

Спасибо. А модель какая?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

16.04.2019 в 20:22:12

DICOM написал: Если покупать ABB F204

А какой тип А или АС?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.04.2019 в 20:34:58

тип A

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

16.04.2019 в 21:13:14

DICOM написал:

СтранникXXI написал: Можно.

Спасибо. А модель какая?

Зачем Вам тип А для бетономешалки и компрессора?

DICOM написал:

СтранникXXI написал: Можно.

Спасибо. А модель какая?

ИЭК ВД1-63 4П. ИЭКовские УЗОшки вполне приличные.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

16.04.2019 в 21:18:15

DICOM написал: тип A

DICOM, В данном случае достаточно АС. Хагер около 2600 руб.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.04.2019 в 21:26:04

DICOM написал: за раскрученный бренд в нашей стране?

именно так .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.04.2019 в 21:31:28

DICOM написал: тип A

EATON HNC-40/4/003-A 1700 с копейками...

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.04.2019 в 22:09:39

Всем спасибо, за предложенные варианты 3-х фазных моделей УЗО. Попробую их сравнить и выбрать приемлемый вариант 4P. Защиту типа «А», выбирал как среднюю, между AS и AC.
Согласен, что лучше уставить тип «AC» и модель из среднего класса, чем совсем не ставить УЗО. Чувствительность не слишком будет высокой с 30 mA, может лучше 100 mA?

Для однофазной сети, остановлюсь на выбранной ранее модели F202 2P 40А, 30мА, тип A от ABB.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.04.2019 в 22:14:39

DICOM написал: F202 2P 40А, 30мА, тип A от ABB.

а смысл то ? узо тип А есть не хуже , а дешевле. Подсказать? И четырехполюсное я вам тип А подсказал , вдруг внимания не обратили...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

16.04.2019 в 22:44:31

Защиту типа «А», выбирал как среднюю, между AS и AC. DICOM, AS , это что ещё такое ? Согласен, что лучше уставить тип «AC» и модель из среднего класса, чем совсем не ставить УЗО. Чувствительность не слишком будет высокой с 30 mA, может лучше 100 mA ? DICOM, Как вы определяете класс УЗО ? И судя по всему вы не понимаете задачи диффащиты в зависимости от ее уставки . Вам - сюда http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/

0

Да, ни фига.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

16.04.2019 в 22:49:32

Димон114 написал: узо тип А есть не хуже , а дешевле.

На этом типе "А" и остановился, как уступающее AS, но лучше чем AC.

Для относительно редкого использования 3-х фазной сети, сэкономить на бренде производителя УЗО, думаю вполне допустимо. Для однофазной сети, хотелось бы установить оборудование с максимальной надежностью и стабильностью, т.к. она будет постоянно использоваться и замена каких-либо компонентов, из-за выхода их из строя, довольно проблематична. К сожалению, у меня нет условий для тестирования УЗО и автоматов от различных фирм и выбора в дальнейшем не по цене, по принципу, чем дороже, тем лучше, а по реальным показанным характеристикам.

0