leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

14.04.2007 в 00:47:27

avmal написал : Вы здесь упустили один момент, что за вентиляцию и электрику отвечают разные подразделения и вентиляционщикам очень не понравится, когда кто-то начнет крушить их хозяйство даже с обещанием вернуть все на место. И еще - под понятием СВОБОДНЫЙ доступ подразумевается именно доступ без какого-либо дополнительного демонтажа. А то, что к отдельным распаечным коробкам не возвращаются десятилетиями, не дает права отступать от требований нормативной документации.

Вентиляционщикам не понравится это, а электрикам не понравится то, а клиенту не понравится третье, например тот факт что нужно раздолбить стену и забашлять бабки. В таких ситуациях нужно принимать решение, я советую проверить надежность соединений в коробке и закрыть трубой при условии что она съемная, иначе начнется вялотекущий маразм в конце концов придут именно к этому решению.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2007 в 00:57:56

leonard написал : Вентиляционщикам не понравится это, а электрикам не понравится то, а клиенту не понравится третье, например тот факт что нужно раздолбить стену и забашлять бабки. В таких ситуациях нужно принимать решение, я советую проверить надежность соединений в коробке и закрыть трубой при условии что она съемная, иначе начнется вялотекущий маразм в конце концов придут именно к этому решению.

Именно потому я и рекомендую придерживаться нормативной документации и устанавливать распаечные коробки в легкодоступных местах. Тогда всем все понравится.