shitikov_ivan, Забаню, если не прочитаете эту тему - http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ ;)
23.12.2018 в 20:32:45
shitikov_ivan, Забаню, если не прочитаете эту тему - http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ ;)
Да, ни фига.
23.12.2018 в 20:34:55
dokar написал:
MaSeVi написал:
shitikov_ivan написал: MaSeVi, УЗО ставят на ступень выше, получается минимум 50А. Защита УЗО же будет вводный автомат 40А
shitikov_ivan, Да вот здесь же рядом, в темах, по пиццот раз про номинал УЗО. Ну, поизучайте Вы внимательно, сколько можно одну и ту же ахинею писать???
MaSeVi, Вы в справочнике как накаркали . :D
dokar, во-во, с языка сняли...
23.12.2018 в 20:48:40
Ну, наверное, правильно так: если ввод 40А, то УЗО 40А, 30мА - достаточно. Но, можно и 63А, 30мА - хуже не будет. Будет дороже.
dokar написал: Вы в справочнике как накаркали .
Если можно, переведите, пожалуйста.
23.12.2018 в 20:58:34
igor1, http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ последний пост ув . MaSeVi,
Да, ни фига.
23.12.2018 в 21:32:37
MaSeVi написал: Сами УЗО, если ввод реально 40 на тот же номинал - 40А...
А если таки поставить УЗО на 63А, то наступит апокалипсис?
23.12.2018 в 21:37:20
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.12.2018 в 01:03:59
9АВ х 16А = 144А, 2АВ х 10А = 20А, 1АВ 25А Всего 189А делим на 2 = 95А на 6АВ 95 х 0,6 =57А Вывод ТС надо 2 УЗО по 63А и под ними по 6АВ :yu:
24.12.2018 в 09:05:49
ebf написал: 9АВ х 16А = 144А, 2АВ х 10А = 20А, 1АВ 25А Всего 189А делим на 2 = 95А на 6АВ 95 х 0,6 =57А Вывод ТС надо 2 УЗО по 63А и под ними по 6АВ :yu:
Вводной АВ 40А...
24.12.2018 в 13:18:37
Да, ни фига.