dokar написал:

MaSeVi написал:

shitikov_ivan написал: MaSeVi, УЗО ставят на ступень выше, получается минимум 50А. Защита УЗО же будет вводный автомат 40А

shitikov_ivan, Да вот здесь же рядом, в темах, по пиццот раз про номинал УЗО. Ну, поизучайте Вы внимательно, сколько можно одну и ту же ахинею писать???

MaSeVi, Вы в справочнике как накаркали . :D

dokar, во-во, с языка сняли...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

23.12.2018 в 20:48:40

Ну, наверное, правильно так: если ввод 40А, то УЗО 40А, 30мА - достаточно. Но, можно и 63А, 30мА - хуже не будет. Будет дороже.

dokar написал: Вы в справочнике как накаркали .

Если можно, переведите, пожалуйста.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

23.12.2018 в 20:58:34

igor1, http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ последний пост ув . MaSeVi,

0

Да, ни фига.

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

23.12.2018 в 21:32:37

MaSeVi написал: Сами УЗО, если ввод реально 40 на тот же номинал - 40А...

А если таки поставить УЗО на 63А, то наступит апокалипсис?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

23.12.2018 в 21:37:20

Электрик ЦЦ написал:

MaSeVi написал: Сами УЗО, если ввод реально 40 на тот же номинал - 40А...

А если таки поставить УЗО на 63А, то наступит апокалипсис?

Электрик ЦЦ, И Вы туда же?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.12.2018 в 01:03:59

9АВ х 16А = 144А, 2АВ х 10А = 20А, 1АВ 25А Всего 189А делим на 2 = 95А на 6АВ 95 х 0,6 =57А Вывод ТС надо 2 УЗО по 63А и под ними по 6АВ :yu:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

24.12.2018 в 09:05:49

ebf написал: 9АВ х 16А = 144А, 2АВ х 10А = 20А, 1АВ 25А Всего 189А делим на 2 = 95А на 6АВ 95 х 0,6 =57А Вывод ТС надо 2 УЗО по 63А и под ними по 6АВ :yu:

Вводной АВ 40А...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.12.2018 в 11:15:28

СтранникXXI написал: Вводной АВ 40А...

Не существенно :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

24.12.2018 в 12:48:43

ebf написал:

СтранникXXI написал: Вводной АВ 40А...

Не существенно :)

Что несущественно? Переплата за 63А (если не ИЭК, конечно)?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

24.12.2018 в 13:18:37

СтранникXXI написал:

ebf написал:

СтранникXXI написал: Вводной АВ 40А...

Не существенно :)

Что несущественно? Переплата за 63А (если не ИЭК, конечно)?

СтранникXXI, Так то были расчеты , а не указания номиналов УЗО . Наверняка с использованием французских дУхов. :)