mpmaks90 написал: теперь будет заземление и 40А мощности :yu:
Ну это как сказать...
12.01.2019 в 14:49:50
mpmaks90 написал: теперь будет заземление и 40А мощности :yu:
Ну это как сказать...
12.01.2019 в 14:50:52
СтранникXXI, Да 2 жилы на плиту и две на остальное.
12.01.2019 в 14:53:08
СтранникXXI, да, именно так.
12.01.2019 в 17:16:13
mpmaks90 написал: СтранникXXI, да, именно так.
mpmaks90, и то, что сечение РЕ-проводника в 2 раза ниже фазного и нулевого Вас не смущает?
12.01.2019 в 17:45:02
mpmaks90 написал: И снова здравствуйте. :) Имеется ввод в квартиру с подъездного щита. По проекту он 4х жильный - ВВГнг 4х4. 2 фазных проводника - к счетчику, синяя нейтраль - тоже к счетчику, желто-зеленый ноль - на болт в щитке. Подъездный щит заземлен.
mpmaks90, :confused: , а проэкт покажите? :killyourselfbywall:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.