Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

19.01.2019 в 23:26:16

Ситуация: недавно построенный частный дом в Калужской области. Второй раз возникает ситуация, что в сети происходит сбой (с отключением линии на ТП), после которого выходит из строя электроника газового котла.

УЗИП нет, реле напряжения в системе нет, но есть однофазные стабилизаторы напряжения на каждую фазу.

Очень интересно услышать мнение специалистов о наиболее вероятной причине происходящего.

Я (начитавшись форума) предположил что виной тому отсутствие УЗИП, и прилетающий импульс высокого напряжения благополучно достигает электроприбор и поражает его :)

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

19.01.2019 в 23:28:11

Повреждения электроники котла однотипные - вышедший из строя варистор на плате и несколько микросхем следом за ним...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

19.01.2019 в 23:36:41

Dron/9K, Я же Вам ответил: объективных данных мало...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

19.01.2019 в 23:40:20

Развивая тему УЗИП попросил прислать фотографии щитков - вводного на столбе и в доме. И вот тут меня постиг ужас :)

на фото плохо видно, но на фазу и на ноль большинства линий установлены независимые однополюсные АВ. известно что вокруг дома сделан контур заземления, который заведён в щиток дома, на столбе ровно то что на фото.

я сам фото получаю через воцап, посмотреть глазами не могу :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

19.01.2019 в 23:48:46

Dron/9K, За отдельные ав. на фазу и ноль надо казнить. Щиты - на переборку, а там, как заказчик решит, нужен нормальный аудит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.01.2019 в 01:16:11

Щиты - это вторая проблема, но хочется еще придти к пониманию что явилось причиной выгорания котла и как это исправить. хотя бы несколько рабочих версий сформировать, чтобы в обновленном щитке эти угрозы устранить.

Свежие фото с места событий. Обнаружился ещё один щит в доме, в котором даже есть УЗИП. Завтра пришлют фото без крышки :)

Есть еще такая вот батарея стабилизаторов:

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.01.2019 в 01:27:08

Dron/9K, https://www.youtube.com/watch?v=zD3gVQGZ0HY

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.01.2019 в 01:31:32

Найден третий щит :)

Мои силы иссякли вытаскивать фото из воцапа и приводить их в божеский вид - прощаюсь со всеми в этом чате до завтра :))

Всем большое спасибо за отклики.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.01.2019 в 01:38:38

Две последние картинки позволяют идентифицировать это https://www.энергия.рф/catalog/bloki_kontrolya_seti_energiya_/blok_kontrolya_seti_energiya

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

20.01.2019 в 06:48:14

Буквально перед нг, сип был заведён непосредственно в счётчик. Местные элехтрики из пэс поставили новый щит, сип опять в счётчик :killyourselfbywall:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.01.2019 в 02:09:28

Всё просто афигенно... :swoon

Поставьте диэлектрическую вставку на газ перед котлом.

Перед розеткой в которую включается котел поставьте АД12М 2Р B16 30мА IEK Артикул: MAD12-2-016-B-030

За ним между фазой и нолем, фазой и землей, нолем и землей три ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA IEK
Артикул: MOP20-1-D

Так вы спасете плату котла.

На вводе перед счетчиком ставьте селективный диф с защитой от перенапряжений. Выше щита, на ответвлении, лепите ОПН 0,4 1 класса. Ноль землите повторкой опоры до счетчика!

Единственное неудобство - взводить это всё после аварии придется вручную...
И возле опоры насыпьте 10 сантиметров крупного щебня в радиусе хотя-бы 3-х метров. Иначе можно сильно захотеть писать, в самый неподходящий момент.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу