LeNyN
LeNyN
Новичок

Регистрация: 26.01.2019

Омск

Сообщений: 11

26.01.2019 в 21:03:15

В ванной комнате перестала включаться лампочка. На обоих проводах от лампочки индикатор индикаторной отвертки горит. Подскажите от куда следует копать. Выключатель вроде в норме.

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

26.01.2019 в 21:13:39

LeNyN, в мокром помещении, с нулевым знанием, не стоит копаться в электричестве...

0

Покинул форум.

LeNyN
LeNyN
Новичок

Регистрация: 26.01.2019

Омск

Сообщений: 11

26.01.2019 в 21:16:22

shuryaev, так то оно так, но в силу обстоятельств кроме меня некому лезть, а свет нужен.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.01.2019 в 22:14:54

LeNyN, От распределительной коробки. Только не от неё, а к ней.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16993

26.01.2019 в 23:10:27

LeNyN написал: Выключатель вроде в норме.

Так вроде или не очень?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1420

26.01.2019 в 23:41:57

В соседней теме патрон был виноват, кто ж знает, что у вас с проводкой творится?

0
LeNyN
LeNyN
Новичок

Регистрация: 26.01.2019

Омск

Сообщений: 11

26.01.2019 в 23:44:23

MaSeVi, сам выключатель рабочий Правда размыкает ноль похоже Т.к. При включении индикатор отвертки гаснет на нем.

0
LeNyN
LeNyN
Новичок

Регистрация: 26.01.2019

Омск

Сообщений: 11

26.01.2019 в 23:45:03

ser6672, патрон не вмновен, перепроверил несколько патронов, везде одинаково все

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20358

26.01.2019 в 23:52:23

LeNyN, А ну-ка залезем вщиток на площадке . :)

0
LeNyN
LeNyN
Новичок

Регистрация: 26.01.2019

Омск

Сообщений: 11

27.01.2019 в 00:02:01

dokar, залезал, там для меня вообще глухой лес. Поэтому и решил обратиться к форуму

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20358

27.01.2019 в 00:07:25

LeNyN, У вас не алюминий в проводке часом ? В щитке ноль мог просто отвалиться .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.