eclipsemmс
eclipsemmс
Новичок

Регистрация: 27.01.2019

Москва

Сообщений: 6

27.01.2019 в 13:54:56

Добрый день. Требуется помощь знающих. В планах приобрести посудомоечную машину (ПММ). Сейчас на стадии подготовки электроснабжения. Что имею:

  • давно завершенный ремонт в квартире (спасибо гостям из СНГ :)), прокладка отдельной линии не вариант. Запитаться от стиральной машины не вариант из-за удаленности. Запитаться от варочной панели крайне не рекомендуют, на сколько читал.
  • розеточная группа по всей квартире на высоте 20 см., ВВГ 2.5, медь, 16А автомат, заземление присутствует
  • розеточная группа вдоль столешницы на кухне на высоте 105 см. ВВГ 2.5, медь, 16А автомат, заземление присутствует. Наиболее нагруженная ветка. В сумме: чайник, микроволновка, духовой шкаф, кофеварка, мультиварка.
  • электрический ящик в квартире. Общий УЗО на вход (63А, 30ма) от него перемычками на все остальные автоматы по квартире. Идея запитаться от свободной розетки на кухне высотой 20 см, как менее нагруженная ветка, а именно:
  • разобрать розетку, нарастить ВВГ 2,5 до места установки нового электрического шкафа под столешницей.
  • в шкаф поместить УЗО 16А, 10ма, далее два автомата по 16А.(уже куплены). Один на ПММ, второй на измельчитель отходов (сейчас вообще висит на линии света).

На сколько корректна будет такая цепь? щиток на лестничной клетке -> общее узо 63А, 30ма на всю квартиру -> автомат 16А -> розетка-нарощенный кабель -> УЗО 16А, 10ма -> автомат 16А -> ПММ. Если идея в мусорку, какие могут быть еще варианты подключения с тем, что имею? Спасибо.

PS: Так же хочу доукомплектовать отдельным УЗО стиральную машину в основном квартирном электрическом шкафу. Линия отдельная. Корректна ли будет цепь? щиток на лестничной клетке -> общее узо 63А, 30ма на всю квартиру -> УЗО 16А, 10ма -> автомат 16А -> -> розетка -> СМ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

27.01.2019 в 13:58:01

eclipsemmс написал: прокладка отдельной линии не вариант.

Раз это не вариант, тогда любой вариант - вариант. И УЗО общее замените на, хотя бы, 100 мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

eclipsemmс
eclipsemmс
Новичок

Регистрация: 27.01.2019

Москва

Сообщений: 6

27.01.2019 в 14:05:13

MaSeVi, Да просто есть сомнения в последовательности подключения УЗО, необходимо Ноль разводить между ними?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

27.01.2019 в 14:08:35

eclipsemmс написал: необходимо Ноль разводить между ними?

Если одно УЗО - один АВ, то, разумеется нет. Если после УЗО планируется несколько линий, то да - надо "пилить" линии...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2019 в 14:08:56

eclipsemmс, Посудомойку можно включить в любую розеточную группу, никаких проблем это не создаст. УЗО на 10 мА в данном случае абсолютно лишняя деталь.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

27.01.2019 в 14:16:05

Rumato написал: УЗО на 10 мА в данном случае абсолютно лишняя деталь.

Во-во!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

eclipsemmс
eclipsemmс
Новичок

Регистрация: 27.01.2019

Москва

Сообщений: 6

27.01.2019 в 14:23:49

Тоесть одного общего УЗО на всю квартиру более, чем достаточно? Доукомплектовывать ПММ и СМ отдельными УЗО не смысла?

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

27.01.2019 в 14:30:38

eclipsemmс написал: Тоесть одного общего УЗО на всю квартиру более, чем достаточно? Доукомплектовывать ПММ и СМ отдельными УЗО не смысла?

Смысл есть, но в обход общего УЗО.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2019 в 14:36:20

eclipsemmс, Никакого. Ни технического, ни экономического.

0
eclipsemmс
eclipsemmс
Новичок

Регистрация: 27.01.2019

Москва

Сообщений: 6

27.01.2019 в 14:37:35

Спасибо, что развеяли сомнения. Пойду ковырять проводку ))

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18257

27.01.2019 в 16:24:27

eclipsemmс написал: спасибо гостям из СНГ :))

Вы же их сами позвали, верно?

eclipsemmс написал: заземление присутствует.

Это вы так думаете или оно есть в доме?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.