NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

01.02.2019 в 18:13:29

Кабель заниженного сечения - что делать?

Померил жилки штангенциркулем. Результат: толщина не более 1,4 мм. Т.е. кабель маркированный как 2,5 кв. мм. имеет в реальности сечение 1,5 кв.мм.

.

Вопросы:

(1) Это сверхпроводимый кабель? Его можно использовать на силовую проводку в квартире, или все же не стоит?

(3) Такой кабель соответствует ГОСТу?

(2) Это нормально продавать такой товар для конторы etm?

(3) Что с этим делать? Класть в проводку? Вернуть? Выбросить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

01.02.2019 в 18:14:37

NAF, Вернуть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

01.02.2019 в 18:27:02

Позвонил в ETM. У них процедура возврата как объяснил оператор: пишется претензионное письмо, оно отсылается на завод... делается экспертиза...

.

Т.е. ETM самостоятельно померять жилы штангенциркулем чтобы убедиться что они продали фуфловый кабель - не могут?

Я попал на деньги и на строки?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

01.02.2019 в 18:27:20

Дмитров - прекрасный гостовский кабель, не вызывал и не вызывает ни малейших нареканий. Имхо всё дело в штангенциркуле (мягко говоря).

0
NAF
NAF
Местный

Регистрация: 10.04.2015

Пушкино

Сообщений: 482

01.02.2019 в 18:29:30

Radio, Вместе с "дмитровским" 2,5 кв. мм я купил также другого производителя 1,5 кв. мм. У них визуально жилы одинаковы на вид,

и один и тот же штангенциркуль дает почти одинаковые значения: "Дмитров 2,5 кв мм" - толщина 1,4 мм. "Другой производитель 1,5 кв мм." - по этому же штаншенциркулю 1,3 мм. Есть подозрение, что это все же "Дмитров" занижен, нежели другой производитель завышен.

И дело тут совсем не штангенциркуле.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

01.02.2019 в 18:37:48

NAF, Погуглить на форуме похожие темы, в том числе насчет ГОСТ и минимального сечения. Ну не переписывать же заново сюда все, что там есть....

NAF написал: Т.е. ETM самостоятельно померять жилы штангенциркулем чтобы убедиться что они продали фуфловый кабель - не могут?

Вы же уже получили ответ от ЭТМ.

NAF написал: Я попал на деньги и на строки?

Да.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

01.02.2019 в 18:40:02

NAF написал: толщина 1,4 мм.

диаметр, и измерять надо в нескольких точках - жила может быть овальной

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

01.02.2019 в 18:40:05

Radio написал: Дмитров - прекрасный гостовский кабель, не вызывал и не вызывает ни малейших нареканий. Имхо всё дело в штангенциркуле (мягко говоря).

Radio, Увы, не совсем так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

01.02.2019 в 18:40:47

NAF написал: Есть подозрение, что это "Дмитров" занижен, нежели другой производитель завышен.

Я вам сказал всё как есть. С дмитровским кабелем работаю не первый год и уложил его не один километр.

Достаточно сказать, что три его жилы с большим натягом входят в гостовскую гильзу 6 квадрат квт. Если бы это были полторашки, они бы и вчетвером болтались в ней как цветок в проруби.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

01.02.2019 в 18:42:21

MaSeVi написал: Увы, не совсем так...

У вас есть другие сведения? Поделитесь тогда.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

01.02.2019 в 18:46:28

NAF написал: И дело тут совсем не штангенциркуле.

В измеряльщике еще. Если используете такой примитивный прибор, то мерить надо минимум в десятке разных точек и без малейших усилий на губках, едва касаясь, чтобы не вдавить их ни на сотку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу