NAF написал: Каковы реальные методики контроля обычным розничным покупателем, чтобы не попасть на говнокабель, выполненный по ТУ, с занижением сечения.
Единственный вариант - требовать документы у продавца.
NAF написал: Сейчас тема - чем вообще мерить кабели?
Как уже писали. Исключительно микроОММЕТРОМ . Потому что ̶г̶л̶а̶д̶и̶о̶л̶у̶с̶ :
Alex___dr написал: Диаметр 1,75 мм соответствует сечению 2,4 мм2... Диаметр 1,70 мм соответствует сечению 2,27 мм2...
Эти сотки в пределах погрешности измерения находятся. А еще - жила не идеальной формы...
Проблема:
vitya написал: хотя лучше б хотя бы 1,76 но это не померить чем попало
Штангелем или микрометром можно лишь довольно грубо определить номинальное сечение. Но не соответствие стандарту.
Alex___dr написал: vitya написал: необязательно иметь диаметр 1,79 мм для соответствия значению "2,5"
Но и провод диаметром 1,70 мм по сопротивлению в ГОСТ не уложится. Так что рамки узкие...
В пределах погрешности измерения 0,1 мм. :confused: