Для СИП из ПУЭ единственное что более менее подходит это табл. 1.3.5 (допустимый ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией алюминиевые жилы) смотрим столбец проложены открыто
на примере СИП 3х95+1х95
из ПУЭ допустимый ток 255А (указано при температуре жил +65 воздуха +25 ветер не учтен) из ГОСТ 31946-2012 это 300А (указано для температуре жил +90 воздуха +25 ветра 6 м\с)
из этого видно что 45А разницы более менее правдоподобно учитывая что СИП - это сшитый полиэтилен т.е. его свойства лучше поливинилхлорида.
Остается вопрос по расчетам требования ПУЭ Нужно построить ВЛИ-0,4кВ на жилой частный сектор общей нагрузкой 237А (длина 400м. по потере напряжения, термической стойкости, ТКЗ и согласно табличных значений ПУЭ и ГОСТ - СИП 3х95+95 подходит) но ПУЭ требует выполнить проверку "по экономической плотности тока"
и отмазаться нельзя т.к. освобождаются от проверки только:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.; сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.
нам не подходит ни один из этих пунктов и тут возникает проблема при расчете по формуле во-первых в табл. 1.3.36 ПУЭ нет данных по сшитому полиэтилену допустим если мы возьмем ближайшие данные (провод поливинилхлорид) то получим по формуле 237А/1,6=148мм т.е. сечение нам надо выбирать ближайшее согласно п. 1.3.25 ПУЭ, а это СИП 4х150!!!!! либо 2 цепи по 4х95!!!
что просто не стыкуется с данными табл 1.3.5 ПУЭ (95мм-255А) и тем более с ГОСТ (95мм-300А)
вроде и есть п.1.3.27 ПУЭ который допускает 2-х кратное превышение значения экономической плотности, но только чтобы не увеличить количество цепей и это необходимо обосновать
Встречал некоторые пишут, что эконом. плотность тока не проверяется на СИП до 1кВ с числом до 4000-5000 часов в год. но нигде в правилах такой формулировке не нашел
И ведь мы не можем просто игнорировать требования ПУЭ и не делать расчет ссылаясь на отсутствие данных по СИП сшитому полиэтилену.
Короче есть у кого какие мысли? буду рад дискуссии