Доброго времени суток. В общем ситуация следующая. Меняем в квартире старую проводку в доме х80 годов постройки, кирпич 5 этажей.
Делаем сами и потихоньку по мере возможности и средств. Квартира 2 комнаты, кухня, 2 коридора и раздельный сан-узел туалет+ванна. Половину всего уже сделано и кабель в стене, только кухня осталась и 1 коридор там где щит будет. Щас подключено временно к старой проводке через латунные шины и висит на стене в мотке.
Подъездный щит: Вводной автомат 50А с 4500ka Противопожарное узо 63А 100mA возможно
ввод кабель 3х10мм2 с запасом по сечению в кабель канале РЩ в квартире:
Рубильник 63А может поставить вводной? тогда на сколько и с какой характеристикой B или С УЗИс-С1-63
Узо 63А 30mA Комната1 6+16А 3х2 розетки 220v, 2 розетки RG45, 1х2 выключатель Комната2 6+16А 3х2, 3х1 розетки одна из них в откосе, 1 розетка RG45 Коридор2+коридор1 6+16А 4х2 розетки 220v, блок 3х1 выключателей, 4 розетки rg45 или одна с 4хrg45
Узо 63А 30мА Ванная+туалет 6+6+16+16А свет+теплый пол 1-1.2кв м в ванной, судя по характеристикам с сайта, потребление около 100-150вт на 1м2+стиралка+водогрей 2-2.5квт не более.
Узо 63А 30мА Кухня 6+16+16+16+20+32А свет+розетка у стола(фартук)+розетка у стола(фартук)+холодильник и ещё одна розетка у обеденного стола+духовка(планируется до 3.5квт 4мм2 кабель)+плита(или варочная поверхность, щас же обычная плита с духовой, общей мощностью 7квт или 5 только конфорки, обычно одновременно всё включить не позволяет автоматика, либо все конфорки, либо 2 конфорки и духовка, 2 по 1квт и 2 по 1.5квт)
Сечение по кабелю ввг пнг а ls 3х2.5 диаметр 1.69-1.71; 3х1.5 около 1-1.06мм Кабеля по госту, покупались в спец магазине. Завод изготовитель КАБЭКС был ещё кабель 4х1.5 какой то вроде нонейм, хотя продавец говорил что он тоже гост, не понятно, на кабеле вроде не указана маркировка, по диаметру тоже около 1-1.06мм. С учетом погрешности конечно, штангенциркуль китайский, кривой маленько, но более менее точный 0.02мм Сечения явно занижено, но учитывая что у меня всё разбито на несколько групп + на освещение не так много надо, то сойдет. Других кабелей в нашем городе нет, либо нужно очень хорошо поискать. 50р/м 3х2.5 и 3х1.5 34р/м, в других магазинах такой же но дороже, и сечение такое же.
Правильно ли я делаю? Можно ли сэкономить в данной схеме. Ну как я понимаю узо можно поставить только на группу ванна+туалет и это обязательно, остальное это просто рекомендации и можно их не ставить. Большинство вообще без узо живут) Противопожарное узо тоже как то не хочется ставить, дорогой выходит щит. УЗИс можно тоже не ставить, но думал может в место него поставить узм, но там только защита от пониженного и повышенного. А разница в цене вроде небольшая. К тому же УЗИс имеет ещё и защиту от искрения что тоже хорошо. Щит планировал купить на 36 модулей с запасом, вдруг потом что то будет меняться, хотя вряд ли). Ещё хотел спросить про шины нулевые, можно ли их заменить на опресовку гильзами типа гмл, это вроде куда надежнее и компактнее. Запас кабелей ещё будет и если вдруг что то нужно будет добавить, то немного отрезать и опять запрессовать не так уж и долго.
Щас же в этажном щите стоит 50А С -> счетчик -> 40А -> 16А+16А, частенько выбивает когда включаешь одновременно микроволновку 1450вт чайник 2.2квт и при этом ещё иногда может холодильник включиться и всё погаснет), то есть работает всё на пределе уже.