Аватар пользователя
Капитон

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 48

14.02.2019 в 14:06:07

Добрый день, уважаемые участники! Прикинул щит в новостройку (3 комнаты, 2 санузла). Кажется не самое оптимальное решение получилось и по деньгам и по количеству кабеля, прошу помочь добрым советом.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.02.2019 в 14:18:40

Всё отлично. Собирайте.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

14.02.2019 в 14:32:36

Rumato написал: Всё отлично. Собирайте.

Rumato, Успел. :D

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.02.2019 в 14:36:17

Капитон, Эх Коллег Rumato опять опередил)))

  1. Все автоматы с хар-кой С. Хар-ка В в новостройке не нужна;
  2. Духовку, печь и хол-к под свои отдельные линии и АВ;
  3. На свет достаточно 3-х АВ.
  4. Реле напряжения, конечно, не самая лишняя деталь, но в новостройке не столь актуально;
  5. И свет, и розетки, и кондеи под отдельные УЗО ставить не стОит. Лучше "перемешать" вот так: одно УЗО - часть розеток, часть света, часть конд-в.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.02.2019 в 14:45:27

MaSeVi, Имею сакральный вопросик по п.2 - нахрена отдельные линии? Тем более на холодильник?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.02.2019 в 14:51:03

Rumato написал: нахрена отдельные линии?

Ответ: а нахрена вообще отдельные линии, как таковые. У меня вот пунктик - отдельно стоящие приборы д.б. со своей отдельной линией и защитой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

14.02.2019 в 15:30:55

MaSeVi написал: У меня вот пунктик - отдельно стоящие приборы д.б. со своей отдельной линией и защитой...

А если посумойка была настольной и жила от фартука, а стала встроенной ? :a

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.02.2019 в 15:37:55

dokar написал: А если посумойка была настольной

Я таких не встречал. И не надо меня тестировать))) Я высказал своё мнение, а там кто как хочет пусть и воспринимает)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Капитон

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 48

14.02.2019 в 16:20:43

Спасибо всем за комментарии. У меня много дифавтоматов получилось (по одному на каждое устройство контроля протечек и т.д.). Можно ли сократить их число, сохранив защиту?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.02.2019 в 16:34:08

Капитон написал: Можно ли сократить их число, сохранив защиту?

Можно.В принципе, Вам 4-5 УЗО на всё хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

14.02.2019 в 16:36:59

MaSeVi написал: 4-5 УЗО на всё хватит...

И куда столько ? Настроение ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

14.02.2019 в 16:40:58

dokar написал: И куда столько ?

Прикиньте сами...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

14.02.2019 в 17:08:17

Исходя из практики, 1 (одного) УЗО хватает не только на 3-х комнатную квартиру, но и на 3-х этажную виллу. Однако, это весьма не удобно. Поэтому я бы резко сократил количество УЗО и дифов. Насколько? НУ, это на Ваше усмотрение. Скажем, у меня, в 4-х комнатной квартире стоит 1 УЗО. Пока не напрягает. Не то, что бы никогда не срабатывало, конечно, было. Но, приводил все в чувство достаточно быстро. Скажем, с год тому К.З. в 6 утра. А у меня в 6:40 автобус. Успел найти проблемную цепь, отключить, сменить УЗО. Но, конечно, если бы было 2 УЗО, было бы легче. Единственно, стоит прислушаться:

MaSeVi написал: И свет, и розетки, и кондеи под отдельные УЗО ставить не стОит. Лучше "перемешать"

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.02.2019 в 17:09:48

dokar написал: И куда столько ? Настроение ?

По моим меркам как минимум 4 надо, у ТСа аж 21 линия нарисована. Да и я больше 6 АВ под одно УЗО никогда не завожу, это мой принцип.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.02.2019 в 19:46:39

Капитон написал: Добрый день

Добрый вечер .

Капитон написал: помочь добрым советом.

Найти электромонтажника :sorry: Поверьте - это решение ваших всех проблем , потому что комплектация вашего рисунка навевает :o

Капитон написал: не самое оптимальное решение

Но роскошное :) Можно диффы повыкидывать , посмотреть какие будут аквасторожа , а все группы распределить под три - четыре ВДТ и не забыть про шинки нейтрали =) Кстати

MaSeVi написал: Все автоматы с хар-кой С

очень верно .

0