Dmitry Welder
Dmitry Welder
Новичок

Регистрация: 16.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

16.02.2019 в 15:43:46

Доброе время суток, коллеги! Проблема такая: собрал ИТП,трубы стальные. краны, задвижки все шаровые приварные. При опресовке набил давление водой 10 атм, давление падает заметно. Ни каких утечек нет, проверил всё 20 раз, ни капли ни где. Перекрыл все задвижки под давлением, падает давление на участке привареном к сети. В чем может быть проблема? Может кто то сталкивался? В чем может быть причина?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

16.02.2019 в 16:00:02

Задвижки могут быть не идеально плотными - в том числе и по техдокам. Какое падение за какое время? Температура залитой воды / температура в ИТП И 10ка - не маловато-ли? Какое рабочее давление максимум?

0
Dmitry Welder
Dmitry Welder
Новичок

Регистрация: 16.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

16.02.2019 в 20:46:03

Dmitry Welder, давление падает прямо на глазах и держится на 6.требование приёмки 10.воде дал остыть до 35 градусов, нагнал давление да 10, давление так же падает до 6

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

17.02.2019 в 16:04:19

Какое давление в сети снаружи задвижек?

0
Dmitry Welder
Dmitry Welder
Новичок

Регистрация: 16.02.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

17.02.2019 в 19:15:48

BV написал: Какое давление в сети снаружи задвижек?

BV, давдени 1,0 Мра, а на подаче 0,5-0,6 Мра

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу