lllSETlll
lllSETlll
Новичок

Регистрация: 02.02.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

16.02.2019 в 23:46:40

на примере СИП 3х70+1х70

из ПУЭ допустимый ток 210А (указано при температуре жил +65 воздуха +25 ветер не учтен)

из ГОСТ 31946-2012 это 240А (указано для температуре жил +90 воздуха +25 ветра 6 м\с)

Хитро сделан расчет в ГОСТе.. если убрать 6 м/с (а это кстати неплохой постоянный обдув провода) получим около 225А

Поголовно встречал в подстанциях предохранители ставят на 250А.

Если потребитель всего один то контролировать его нагрузку можно вводным автоматом в его ВРУ. А если это жилой сектор то это уже сложней.. Вроде можно посчитать суммарную мощность всех жилых домов, но я также встречал когда

у людей разрешенная мощность допустим 1 фаза 6кВт=32А и им в шкафу учета ставят автоматы вводной 40А его пломбируют и 32А отходящий, но люди хитрят и меняют свой 32А на 40А тем самым увеличивая себе мощность до 8кВт.

Жаркий летний день.. без ветра.. все включили кондиционеры и если нагрузка подойдет к 250А, то в принципе логично, что изоляция СИПа начнет гореть. Сам был свидетелем когда приехал на вызов и увидел как изоляция СИПа стекла черной горящей дорожкой..

Интересно послушать кто может бывал свидетелем таких случаев.. имеет ли смысл защищать СИП от перегрузочных токов..

0
Островской
Островской
Новичок

Регистрация: 05.08.2018

Тверь

Сообщений: 63

17.02.2019 в 02:00:13

Подозреваю, что любую линию нужно защищать от перегрузок. Это проще, чем её (линию) менять

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.02.2019 в 09:53:09

lllSETlll написал: имеет ли смысл защищать СИП от перегрузочных токов

Вы имеете ввиду защиту автоматическими выключателями, а не только плавкими вставками? На мой взгляд, надо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

lllSETlll
lllSETlll
Новичок

Регистрация: 02.02.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 27

17.02.2019 в 12:50:35

ВТБ!,

Частым случаем является то что номиналы предохранителей и автоматических выключателей невозможно подобрать по максимально длительно допустимым токам провода. к примеру

номиналы предохранителей и выключателей 63А 80А 100А 125А 160А 200А 250А 315А 400А 500А

а допустимые токи СИПа 100А 130А 160А 195А 240А 300А 340А

как видим 195А 240А и 300А на которые можно вроде поставить ближайшие предохранители или выключатели соответственно 200А 250А 315А

Но как говорят всегда защиту нужно рассчитывать исходя из возможного наихудшего случая.

И если провести аналогию с квартирными автоматическими выключателями то мы помним что провод ВВГнг 3*2,5 защищают автоматами на 16А, а не на 25А хотя медь 2,5мм выдерживает 25А. но у автоматов есть времятоковая характеристика и есть коэффициент нерасцепления 1,13 т.е

25А х 1,13 = 28,2А т.е. при таком токе автомат может не отключаться в течении 1 часа. что будет с изоляцией и проводом после нескольких таких перегрузок несложно догадаться

тем более при увеличении номинала автоматов токи перегрузки увеличиваются 40А х 1,13 = 45,2А т.е. ВВГнг 3х4мм не в коем случае нельзя защищать автоматом на 40А.

На основе этого и предохранители возможно лучше выбирать допустим для 195А предохранитель на 160А он ведь тоже скорее всего имеет коэффициент не перегорания при небольшом преувеличении его номинала.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.02.2019 в 14:45:04

lllSETlll написал: номиналы предохранителей и выключателей

У автоматических выключателей на такие токи как правило есть регулировка теплового автомата. Кроме самых дешёвых серий, которым и так не место на ТП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.02.2019 в 14:53:35

lllSETlll написал: что будет с изоляцией и проводом после нескольких таких перегрузок несложно догадаться

Зависит от способа прокладки, температуры окружающей среды и свойств пластика в самых "слабых" местах. В общем случае с качественным кабелем с равномерно нанесённой изоляцией из первичного ПВХ ничего не случится. Сократится срок службы кабеля. Насколько? Не берусь оценить даже примерно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.02.2019 в 14:55:26

ВТБ! написал: В общем случае с качественным кабелем с равномерно нанесённой изоляцией из первичного ПВХ

У СИП изоляция ПВХ ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.02.2019 в 15:02:59

Alex___dr написал: У СИП изоляция ПВХ ?

Топик-стартер обсуждал ВВГ-нг 3х2,5 под защитой ВА 25А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.02.2019 в 15:06:27

ВТБ! написал: Топик-стартер обсуждал ВВГ-нг 3х2,5 под защитой ВА 25А.

Смотрим название темы...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.02.2019 в 15:16:16

Alex___dr написал: Смотрим название темы...

Читаем #6553171. 8)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

17.02.2019 в 15:22:35

ВТБ! написал: Читаем #6553171. 8)

Это дополнение. Сам вопрос

lllSETlll написал: Частым случаем является то что номиналы предохранителей и автоматических выключателей невозможно подобрать по максимально длительно допустимым токам провода. к примеру номиналы предохранителей и выключателей 63А 80А 100А 125А 160А 200А 250А 315А 400А 500А а допустимые токи СИПа 100А 130А 160А 195А 240А 300А 340А как видим 195А 240А и 300А на которые можно вроде поставить ближайшие предохранители или выключатели соответственно 200А 250А 315А Но как говорят всегда защиту нужно рассчитывать исходя из возможного наихудшего случая.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.