на примере СИП 3х70+1х70
из ПУЭ допустимый ток 210А (указано при температуре жил +65 воздуха +25 ветер не учтен)
из ГОСТ 31946-2012 это 240А (указано для температуре жил +90 воздуха +25 ветра 6 м\с)
Хитро сделан расчет в ГОСТе.. если убрать 6 м/с (а это кстати неплохой постоянный обдув провода) получим около 225А
Поголовно встречал в подстанциях предохранители ставят на 250А.
Если потребитель всего один то контролировать его нагрузку можно вводным автоматом в его ВРУ. А если это жилой сектор то это уже сложней.. Вроде можно посчитать суммарную мощность всех жилых домов, но я также встречал когда
у людей разрешенная мощность допустим 1 фаза 6кВт=32А и им в шкафу учета ставят автоматы вводной 40А его пломбируют и 32А отходящий, но люди хитрят и меняют свой 32А на 40А тем самым увеличивая себе мощность до 8кВт.
Жаркий летний день.. без ветра.. все включили кондиционеры и если нагрузка подойдет к 250А, то в принципе логично, что изоляция СИПа начнет гореть. Сам был свидетелем когда приехал на вызов и увидел как изоляция СИПа стекла черной горящей дорожкой..
Интересно послушать кто может бывал свидетелем таких случаев.. имеет ли смысл защищать СИП от перегрузочных токов..