niko1as
niko1as
Новичок

Регистрация: 04.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.02.2019 в 14:47:51

Доброе время суток.

Проложил проводку. Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза. В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке. Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??). Подскажите, в чем может быть причина?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2019 в 14:55:48

niko1as написал: Заметил, что на одном кабеле при прозванивании на заземлении (желто-зеленом проводе) есть фаза.

Прозванивании чем, каким прибором? Возьмите лампочку с патроном и между рабочим нолем и этой жилой проверьте наличие напряжения.

niko1as написал: Также стоит УЗО. То есть, если бы было повреждение кабеля и фаза замыкала бы на заземление, то сработало бы УЗО (??).

Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.

niko1as написал: Подскажите, в чем может быть причина?

Если индикатор светится на никуда не подключенном проводе, проложенном рядом с проводами под напряжением это - наводка. Помехи, которые индикатор считает напряжением...

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.02.2019 в 15:25:49

Высокоомным вольтметром можно намерить до 220 вольт, в зависимости от расположения свободного провода в кабеле и его длины. Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.

0
niko1as
niko1as
Новичок

Регистрация: 04.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.02.2019 в 15:30:49

ПPOPAБ написал: Прозванивании чем, каким прибором?

Указателем напряжения ПИН-90Э

0
niko1as
niko1as
Новичок

Регистрация: 04.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.02.2019 в 16:13:05

ALPIC написал: Это конденсаторный эффект, кабель имеет электрическую ёмкость, и странно было бы обратное.

Про то что может фонить тоже думал. Но это наблюдается только с одним кабелем вот и подумал, что может быть проблема с замыканием.

ПPOPAБ написал: Вовсе не обязательно. Так как желто-зеленый провод никуда не подключен.

а разве не на утечку УЗО реагирует?

1
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11154

18.02.2019 в 16:23:09

niko1as написал: а разве не на утечку УЗО реагирует?

Для утечки надо куда то утекать, а утекать не куда, т.к. провод не подключен.

niko1as написал: В доме заземления нет, поэтому все желто-зеленом провода просто уложены в щитке.

В розетках же вы этот провод тоже додумались не подключать? Или подключали?

niko1as написал: это наблюдается только с одним кабелем вот и подумал, что может быть проблема с замыканием.

Вероятно к этому кабелю подключен компьютер с конденсаторами подключенными на землю:

https://sotis-ltd.com/pomehi_ot_impulsnih_bp/

0
niko1as
niko1as
Новичок

Регистрация: 04.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 36

18.02.2019 в 16:55:39

ser000,

ser000 написал: В розетках же вы этот провод тоже додумались не подключать? Или подключали?

нет, еще ничего не подключал. А как нужно? вообще планировал подключать, на случай, если в доме все таки сделают заземление.

ser000 написал: Вероятно к этому кабелю подключен компьютер с конденсаторами подключенными на землю:

нет, просто провода из стакана торчат

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.02.2019 в 17:15:11

Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135765

18.02.2019 в 17:40:16

ALPIC написал: и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым,

+1, но лучше 1000В, или 2500

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.02.2019 в 17:49:30

BV, я бы глянул на допустимое по данному кабелю, а то так и хороший прошить можно.

В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135765

18.02.2019 в 17:56:57

ALPIC написал: а то так и хороший прошить можно.

это не реально.

ALPIC написал: В свое время искал доки по движкам , но инфа разношёрстная , в общем усреднил (и по логике согласен, по пиковому значению) асинхронники и иже с ними однофазники мегерить пятисоткой , трёхфазники - тысячником

это не кабель - там несколько другая изоляция

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу