я бы сказал в негостовском ввг 3х1,5 она хуже, чем пресшпановая гильза в пазу статора + естественно, лак на проводе, но вообще надо глянуть ту, что там по испытательному напряжению, а иначе это субъективно
18.02.2019 в 21:13:32
я бы сказал в негостовском ввг 3х1,5 она хуже, чем пресшпановая гильза в пазу статора + естественно, лак на проводе, но вообще надо глянуть ту, что там по испытательному напряжению, а иначе это субъективно
19.02.2019 в 01:13:55
ALPIC, По практике - даже самые г-нные провода держат 2.5КВ если нет повреждений. А если есть - туда им и дорога... Разные артефакты которые могут потом проявиться - на 1000 могут быть не видны, а на 2.5 - выплывают
19.02.2019 в 07:47:09
ALPIC написал: но вообще надо глянуть ту
По ГОСТ для кабелей на 0.66 испытательное напряжение 3 киловольта переменного 10 минут. Если постоянным - в 2.4 раза выше.
Следование моим советам вредит кошельку
19.02.2019 в 09:06:39
ALPIC написал: Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.
ALPIC, не подходит(( все уже заштукатурено и спрятано в стену.
19.02.2019 в 19:57:23
niko1as написал: не подходит(( все уже заштукатурено и спрятано в стену
Отключить выключатели с подсветкой и диммеры - и хоть обпроверяйся. Или страшно узнать правду? Не пугайтесь раньше времени, намного более вероятно, что всё хорошо.
Следование моим советам вредит кошельку