ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.02.2019 в 21:13:32

я бы сказал в негостовском ввг 3х1,5 она хуже, чем пресшпановая гильза в пазу статора + естественно, лак на проводе, но вообще надо глянуть ту, что там по испытательному напряжению, а иначе это субъективно

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135766

19.02.2019 в 01:13:55

ALPIC, По практике - даже самые г-нные провода держат 2.5КВ если нет повреждений. А если есть - туда им и дорога... Разные артефакты которые могут потом проявиться - на 1000 могут быть не видны, а на 2.5 - выплывают

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27638

19.02.2019 в 07:47:09

ALPIC написал: но вообще надо глянуть ту

По ГОСТ для кабелей на 0.66 испытательное напряжение 3 киловольта переменного 10 минут. Если постоянным - в 2.4 раза выше.

0

Следование моим советам вредит кошельку

niko1as
niko1as
Новичок

Регистрация: 04.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 36

19.02.2019 в 09:06:39

ALPIC написал: Вообще если есть сомнение, отключите всё от кабеля и прозвоните мегером, хоть 500 вольтовым, у меня один товарищ засомневался, в результате отнёс две бухты обратно в магаз, там отмегерили и приняли без вопросов.

ALPIC, не подходит(( все уже заштукатурено и спрятано в стену.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27638

19.02.2019 в 19:57:23

niko1as написал: не подходит(( все уже заштукатурено и спрятано в стену

Отключить выключатели с подсветкой и диммеры - и хоть обпроверяйся. Или страшно узнать правду? Не пугайтесь раньше времени, намного более вероятно, что всё хорошо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.