Shahta13
Shahta13
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Москва

Сообщений: 7

08.03.2019 в 11:35:36

Вводные. Инвертор Аврора Вектор 2000. Максимальное значение тока – 200 А; Коэффициент мощности – 0.75; ПВ при максимальном сварочном токе – 15%; Максимальная потребляемая мощность (паспортная, при 200 А) - 6,4 кВт (8,4 кВА).

Уверен, что ток больше, чем 100 - 120 А мне для своих поделок не понадобится. То есть максимальная рабочая потребляемая мощность инвертора составит, приблизительно от 3 до 3,3 кВт.

Длина СИП кабеля от точки ответвления на доме до точки входа в гараж 10 метров. Планирую использовать СИП4 2х25,0. Ввод в гараж к вводному автомату - кабель ВВГп-нг(А) 2х6,0 с медными жилами. Вводной автомат на 32 А. УЗО - 40 А. Ну и дальше 16 А автоматы на розетки (отдельно на розетку для инвертора) с кабелем ВВГп-нг(А) 2х2,5 и на освещение (кабель еще не выбрал). В верном ли направлении я мыслю? Подскажите, пожалуйста. И еще вопрос. Перемычки между вводным автоматом и УЗО тоже из ВВГп-нг(А) 2х6,0 делать или сечение жил можно уменьшить? Спасибо.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.03.2019 в 12:58:58

Shahta13 написал: с кабелем ВВГп-нг(А) 2х2,5

Дом без заземления ?

0

И это пройдёт ...

Shahta13
Shahta13
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Москва

Сообщений: 7

08.03.2019 в 13:42:01

serj12, Увы, да.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.03.2019 в 14:01:05

Shahta13, увы , тогда нет . Делайте заземление . Тут есть прекрасная тема по заземлению , очень подробная и с картинками .

0

И это пройдёт ...

Shahta13
Shahta13
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Москва

Сообщений: 7

08.03.2019 в 14:33:10

serj12, Заземление гаража? Я правильно понял? Сделаю, чивоужтам))) А с параметрами кабелей и автоматов как дела обстоят?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.03.2019 в 14:43:21

Shahta13, заземление дома есть ? Вы говорите - нет ... Или я не правильно понял вас ? Нужно заземление везде , у вас же частный дом ? Как я понял - да .

Shahta13 написал: А с параметрами кабелей и автоматов как дела обстоят?

Нормально , перемычку можно и 4-кой по току , но зачем - не понятно , оставьте 6-ку . И надо смотреть ещё по сечению заземления , всё таки 6-ка предпочтительней .

0

И это пройдёт ...

Shahta13
Shahta13
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Москва

Сообщений: 7

08.03.2019 в 14:54:40

serj12, Ага. Теперь понял. Заземляем все. И дом (частный, кирпичный) и гараж. Спасибо за оперативные ответы по теме! И еще. Я тут отсортировал темы по тегу "заземление" (http://www.mastergrad.com/forums/tags/zazemlenie), не подскажете, которая из них та самая "прекрасная и с картинками"? Еще раз, спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

08.03.2019 в 15:15:16

Shahta13, «help по заземлению и безопасности»

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Shahta13
Shahta13
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Москва

Сообщений: 7

08.03.2019 в 15:22:19

MaSeVi, Спасибо!

0
Shahta13
Shahta13
Новичок

Регистрация: 28.12.2017

Москва

Сообщений: 7

17.03.2019 в 12:59:38

Мужики, вот схема моего участка. Расстояния: 1 - 10 метров, 2 - 8 метров, 3 - 6 метров. Мне надо прокинуть СИП4 2х25 к гаражу, на чердак дома и на баню. Вопрос: могу ли я использовать цельный провод, делая ответвления с помощью прокалывающих зажимов на гараж, чердак и баню? Допускаются ли такие повороты провода?

Или надо делать подключение тремя отдельными "кусками" СИП (опять же с помощью прокалывающих зажимов)?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.03.2019 в 13:10:13

Shahta13, Поворот у гаража сделайте 90 градусов и тяните один провод. На гараже можно закрепить в 2 точках.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.