Вводные. Инвертор Аврора Вектор 2000. Максимальное значение тока – 200 А; Коэффициент мощности – 0.75; ПВ при максимальном сварочном токе – 15%; Максимальная потребляемая мощность (паспортная, при 200 А) - 6,4 кВт (8,4 кВА).
Уверен, что ток больше, чем 100 - 120 А мне для своих поделок не понадобится. То есть максимальная рабочая потребляемая мощность инвертора составит, приблизительно от 3 до 3,3 кВт.
Длина СИП кабеля от точки ответвления на доме до точки входа в гараж 10 метров. Планирую использовать СИП4 2х25,0. Ввод в гараж к вводному автомату - кабель ВВГп-нг(А) 2х6,0 с медными жилами. Вводной автомат на 32 А. УЗО - 40 А. Ну и дальше 16 А автоматы на розетки (отдельно на розетку для инвертора) с кабелем ВВГп-нг(А) 2х2,5 и на освещение (кабель еще не выбрал). В верном ли направлении я мыслю? Подскажите, пожалуйста. И еще вопрос. Перемычки между вводным автоматом и УЗО тоже из ВВГп-нг(А) 2х6,0 делать или сечение жил можно уменьшить? Спасибо.