Подскажите пожалуйста, как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры, ввод на этажном щите 25A, (по договору 16A), прикрепляю 2 варианта


12.03.2019 в 13:29:14
Подскажите пожалуйста, как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры, ввод на этажном щите 25A, (по договору 16A), прикрепляю 2 варианта


12.03.2019 в 13:33:36
mhctpk написал: как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры
Свет сократить до 3-х групп, автоматы 20А заменить на 16А. Да и вообще - оба варианта так себе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2019 в 13:47:09
MaSeVi написал:
mhctpk написал: как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры
Свет сократить до 3-х групп, автоматы 20А заменить на 16А. Да и вообще - оба варианта так себе...
MaSeVi, 20A это подразумевается не дифференциальный автомат а УЗО (на одну ступень выше автомата);
MaSeVi написал:
mhctpk написал: как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры
Свет сократить до 3-х групп, автоматы 20А заменить на 16А. Да и вообще - оба варианта так себе...
MaSeVi, может у Вас есть хороший пример, как было бы лучше сгруппировать? - исходник
12.03.2019 в 13:56:32
mhctpk написал: 20A это подразумевается не дифференциальный автомат а УЗО (на одну ступень выше автомата);
Тогда УЗО на 25А, ибо на 20 - нет. Розетки коридора можно объединить с какой-либо комнатой, отдельный автомат, особенно аж 2 автомата - крутовато. Свет, ещё раз сократить как минимум в 2 раза. Реле напряжения - на вход, после вводного рубильника. Под каждое УЗО распределить АВ так: свет-розетки-техника. Причём так, что, например, свет, розетки, техника одного помещения оказались под разными УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2019 в 14:43:51
Немного перегруппировал;
Розетки и свет коридоров объединил с комнатами;
С автоматами на свет, планировал чтобы на каждую комнату был свой, так же как и розетки
MaSeVi, это получается, что на 1 санузел надо 2 УЗО, 1 на свет и 1 на розетки?
12.03.2019 в 14:48:18
mhctpk, реле напряжения - два модуля .
И это пройдёт ...
12.03.2019 в 14:54:34
это получается, что на 1 санузел надо 2 УЗО, 1 на свет и 1 на розетки? mhctpk, И то и другое вы можете взять с двух разных групповых УЗО. Персонально для санузла УЗО (аж две штуки) ставить не надо .
Да, ни фига.
12.03.2019 в 15:04:24
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2019 в 15:32:04
mhctpk, аквастрож, кондей, водогрей, тёплый пол планируете? В чём смысл такого количества АВ на освещение? Нагрузки распределите более равномерно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.03.2019 в 16:02:11
megrad написал: кондей, водогрей, тёплый пол планируете
не планируется
Перегруппировал, посмотрите пожалуйста такой вариант.
необходим ли отдельный УЗО на балконы?
12.03.2019 в 16:51:07
mhctpk написал: необходим ли отдельный УЗО на балконы?
Не нужно. Ставьте просто 3 УЗО на всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу