mhctpk написал: нет, зачем?

То есть гарантированно не будете потреблять больше возможности кабеля?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2019 в 12:35:01

BV написал: Никого ничего не смущает в этой КАШЕ?

Российская действительность :confused:.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

28.11.2019 в 12:38:51

megrad написал: mhctpk, да.

Но это не совсем земля по нынешним правилам.

megrad, получается по этой схеме ноль объединен с землей?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

28.11.2019 в 12:52:26

BV написал: Никого ничего не смущает в этой КАШЕ?

Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.

mhctpk написал: скажите пожалуйста, в этой схеме есть заземление?

Есть заноление э/плит .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

28.11.2019 в 13:37:04

mhctpk написал: скажите пожалуйста, в этой схеме есть заземление?

mhctpk,

Учитывая приложенную выше схему,

mhctpk написал: с щита проложен кабель 5х4

соболезную

mhctpk написал:

megrad написал: mhctpk, потом опять всё переделывать?

megrad, нет, зачем?

mhctpk, да не потом переделывать, а уже прямо сейчас :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

28.11.2019 в 13:37:55

dokar написал: Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.

не только у ТС :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

28.11.2019 в 13:42:54

BV, Вы решили меня маленьким запасом в опу - клюнуть ? :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

28.11.2019 в 13:43:44

mhctpk написал:

Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если в щите вся автоматика будет соединятся проводом 6mm2 (автоматы и узо будут под гребенкой) ? Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?

mhctpk, Всю эту схему - в топку

0
mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

28.11.2019 в 15:37:52

dokar написал: Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.

как есть, так есть, ничего уже не исправишь без глобальных переделок.

0
mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

28.11.2019 в 15:41:22

если заведен кабель 5х4мм2, нельзя ли использовать на фазу и ноль по 2 жилы в случае необходимости?

Или еще вариант - в этажный щит поставить 2 автомата и поделить нагрузку, а домашний щиток немного пересобрать (это в случае необходимости).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

28.11.2019 в 16:16:41

mhctpk написал: если заведен кабель 5х4мм2, нельзя ли использовать на фазу и ноль по 2 жилы в случае необходимости?

так не делают. Только в технике, с особых случаях с учетом контактного сопротивления.

mhctpk написал: Или еще вариант - в этажный щит поставить 2 автомата и поделить нагрузку, а домашний щиток немного пересобрать (это в случае необходимости).

это глупость из-за кроилова. Переделывайте нормально ввод на 3х10мм2, вводной автомат - 40 или 50 Ампер

0