mhctpk написал: нет, зачем?
То есть гарантированно не будете потреблять больше возможности кабеля?
28.11.2019 в 12:34:12
mhctpk написал: нет, зачем?
То есть гарантированно не будете потреблять больше возможности кабеля?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2019 в 12:35:01
BV написал: Никого ничего не смущает в этой КАШЕ?
Российская действительность :confused:.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2019 в 12:38:51
megrad написал: mhctpk, да.
Но это не совсем земля по нынешним правилам.
megrad, получается по этой схеме ноль объединен с землей?
28.11.2019 в 13:37:04
mhctpk написал: скажите пожалуйста, в этой схеме есть заземление?
mhctpk,
Учитывая приложенную выше схему,
mhctpk написал: с щита проложен кабель 5х4
соболезную
mhctpk написал:
megrad написал: mhctpk, потом опять всё переделывать?
megrad, нет, зачем?
mhctpk, да не потом переделывать, а уже прямо сейчас :D
28.11.2019 в 13:37:55
dokar написал: Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.
не только у ТС :)
28.11.2019 в 13:42:54
BV, Вы решили меня маленьким запасом в опу - клюнуть ? :)
Да, ни фига.
28.11.2019 в 13:43:44
mhctpk написал:
Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если в щите вся автоматика будет соединятся проводом 6mm2 (автоматы и узо будут под гребенкой) ? Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?
mhctpk, Всю эту схему - в топку
28.11.2019 в 15:37:52
dokar написал: Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.
как есть, так есть, ничего уже не исправишь без глобальных переделок.
28.11.2019 в 15:41:22
если заведен кабель 5х4мм2, нельзя ли использовать на фазу и ноль по 2 жилы в случае необходимости?
Или еще вариант - в этажный щит поставить 2 автомата и поделить нагрузку, а домашний щиток немного пересобрать (это в случае необходимости).
28.11.2019 в 16:16:41
mhctpk написал: если заведен кабель 5х4мм2, нельзя ли использовать на фазу и ноль по 2 жилы в случае необходимости?
так не делают. Только в технике, с особых случаях с учетом контактного сопротивления.
mhctpk написал: Или еще вариант - в этажный щит поставить 2 автомата и поделить нагрузку, а домашний щиток немного пересобрать (это в случае необходимости).
это глупость из-за кроилова. Переделывайте нормально ввод на 3х10мм2, вводной автомат - 40 или 50 Ампер