mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

28.11.2019 в 16:20:27

BV, оператор электроэнергии выделил 16A на квартиру, какие тут могут быть 40-50A? На схеме под вводом имеется ввиду рубильник, а не автомат на 32А.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2019 в 16:28:25

mhctpk написал: оператор электроэнергии выделил 16A на квартиру, какие тут могут быть 40-50A

Вы выше свою схему щитка выкладывали,Если свою,то где там только 16А,

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140064

28.11.2019 в 16:33:15

mhctpk написал: BV, оператор электроэнергии выделил 16A на квартиру,

оператор не выделяет амперы, он выделяет мощность. Судя по схеме 16+16+25 - типовая для домов с электроплитами - это от 8.5квт до 11 квт.
16А - не ставят даже для домов с газом. Откуда вы это взяли?

PS В каком городе Вы живете?

0
mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

29.11.2019 в 10:32:14

BV, выписка с договора: город Рига, дом с газом все что в этажном щите 16+16+25, это те автоматы, которые еще с постройки дома установлены, когда будут менять, заменят на 16

0
mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

29.11.2019 в 17:59:49

Сейчас в этажном щите находятся 3 автомата 25A, 16A, 16A (рано или поздно 25 сменят на 16) и между этажным и квартирным эл. щитом протянут кабель 5х4mm2, если каждую жилу кабеля подключить в этажном щите на все автоматы а в квартирном щите на каждую жилу пойдет группа со своим узо, как на схеме, что можете сказать про этот вариант ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140064

29.11.2019 в 18:23:54

mhctpk написал: BV, выписка с договора: город Рига, дом с газом все что в этажном щите 16+16+25, это те автоматы, которые еще с постройки дома установлены, когда будут менять, заменят на 16

mhctpk, чУдные у Вас нормативы и порядки. Соболезную....
Попробуйте пообщаться с сетями и УК, чтобы это 16 превратить в 25А - с этим номиналом и газом жить будет нормально. Ну или хотя бы 20...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.