VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

06.03.2007 в 10:52:01

Emerald написал : в обзоре МС был артикул

Ссылку киньте, если не лень

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

06.03.2007 в 11:05:09

Ээх, не смог я ее повторно найти... Так и знал, что попросят... ;-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

06.03.2007 в 11:13:29

Emerald написал : полноразмерный 2M диф

2М - двухмодульный (две стандартные позиции на рейке)? Так то не полноразмерный, а "компакт". Вполне могли упразднить на полюсе N, компенсировав более поздним разрывом контакта.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

06.03.2007 в 11:53:10

Но зато он электромеханический :)

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

06.03.2007 в 11:59:49

в общем есть pdf c той же инфой, что и в http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&25#logo, но с коментами по каждой модели, там и написано про отсутствие дугогасительной камеры.

ВТБ! написал : Так то не полноразмерный, а "компакт".

Думал, что полноразмерный - это 1М на 1 провод... И чем чревато отсутствие на N проводе? Ведь тем же самым - разрушением аппарата?

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

06.03.2007 в 12:18:20

VladislavV написал : Но зато он электромеханический

"Не зато, а к тому же" :-) Это же имеет и плюсы и минусы...

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

06.03.2007 в 12:19:41

Нет зато. Какие же минусы? Дороже?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

06.03.2007 в 12:28:19

Emerald написал : Думал, что полноразмерный - это 1М на 1 провод

Диф.автомат - это автомат + диф.модуль в общем корпусе. У полноразмерного двухполюсного по два модуля на полюс.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

06.03.2007 в 13:25:43

2VladislavV Засчет дороговизны - экономят на дугогасительных камерах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу