Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

02.03.2007 в 23:18:42

Хотел уточнить по сериям УЗО и автоматов Legrand'a. Чем серия LR отличается от DX? C т.з. бытового использования? Внутри серии DX еще есть подсерии просто DX, MCB, RCBO, RCCB. причем внутри этих подсерий есть пересекающиеся функциональности. Чем отличаются? Еще вопросик по маркировке: 6000 в прямоугольнике - это отключающая способность, а рядом написано 10кА или 6кА. Это что? УЗО некоторые идут на "230/400V~" (причем 2P) это значит, что он работает и на 230 и на 400? :-/ И еще: бывают УЗО 100мА типа G или S? Пока смог найти только S и только 300мА? Еще P+N от 2P чем отличаются с т.з. бытового использования? Монтировать удобнее 2P (не ошибешься), но зато они только на 4 модуля, а P+N - на 2. В общем, есть какие нить особенности?

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.03.2007 в 13:02:35

Что есть т.з.?

  1. Да, бытового исполнения. Внешне у DX еще и окошечко для маркировки есть.
  2. Есть DX-Стандарт - 6 кА, DX - 10 кА (6 кА по другой методике), DX-D (МСВs) - c характеристикой D, DX-h (MCBs) с характеристиками В и С - до 25 кА. RCCB - УЗО, RCBO - дифавтоматы. По крайней мере, по каталогу выходит так. Могу и ошибаться.
  3. по разным методикам
  4. УЗО типа S - да, только 300 мА.
  5. 2P - 2 модуля, 1P+N - 1 модуль.
0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

05.03.2007 в 13:18:08

Спасибо. "с т.з." - "с точки зрения"

Просто LR чуть ли не в два раза дешевле обычного DX. Имеет ли смысл тогда домой брать DX? И по этому вопросу:

Emerald написал : УЗО некоторые идут на "230/400V~" (причем 2P) это значит, что он работает и на 230 и на 400? :-/

можете помочь?

VladislavV написал :

  1. 2P - 2 модуля, 1P+N - 1 модуль.

Не совсем - 2P - 4 модуля, 1P+N - 2 модуля. А вот с т.з. работы что предпочтительней.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2007 в 13:35:05

Emerald написал : Не совсем - 2P - 4 модуля, 1P+N - 2 модуля. А вот с т.з. работы что предпочтительней.

Не совсем - 2Р - 2 модуля, 1Р+N - 2 модуля. А вот что предпочтительнее выбирать вам.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.03.2007 в 13:44:43

В.м.... Автомат однополюсный + нейтраль 230 В, Отключающая способность 6 кА, тип С, каталожные номера 06012, 06015, 06017, 06019, 006020, 06021, 06022 имеют размер - 1 МОДУЛЬ!!!

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.03.2007 в 13:46:09

Emerald написал : можете помочь?

Очевидно, так и есть

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

05.03.2007 в 15:00:29

Понял... Я имел в виду не автоматы а УЗО/дифы http://www.legrandel.ru/Productions/45302/15176 http://www.legrandel.ru/Productions/45302/15206 С т.з. их функционирования у дифов 2Р, 1Р+N какие могут быть проблемы/преимущества друг перед другом? Что лучше: диф или УЗО+автомат (место в шитке не в счет): стоимость дифа несколько больше, чем у УЗО+автомат.

0
BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

05.03.2007 в 15:20:26

Emerald написал : Спасибо. "с т.з." - "с точки зрения"

Просто LR чуть ли не в два раза дешевле обычного DX. Имеет ли смысл тогда домой брать DX?

Да ладно преувеличивать :) Однополюсники различаются по цене не более 10%, двухполюсники 20%, Узо тоже не более 10% А качество даже внешне у DX выше чем эти жалкие проценты. Информация с сайта http://www.220-380.ru/catalog/index.php?BID=28

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

05.03.2007 в 15:48:42

Э... то что я сравнивал более серьезно... процентов на 70 было больше, но это видимо с DX серией По автоматам (LR против стандарт) порядка 30 %: http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=11NPES0 http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=11N1ES0 По УЗО тоже в рамках 30%... не в два раза... http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_Session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=QRQES0&scatnew=1 http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_Session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=QSUES0&scatnew=1

Ну да не суть. Вы однозначно рекомендуете DX стандарт?

0
BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

05.03.2007 в 16:31:10

Emerald написал : Э... то что я сравнивал более серьезно... процентов на 70 было больше, но это видимо с DX серией По автоматам (LR против стандарт) порядка 30 %: http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=11NPES0 http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=11N1ES0 По УЗО тоже в рамках 30%... не в два раза... http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_Session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=QRQES0&scatnew=1 http://www.elevel.ru/php/pages/index.php?Portal_Session=f602e3f00a7fec8dc00d62844b05ecce&sTreeID=QSUES0&scatnew=1

Ну да не суть. Вы однозначно рекомендуете DX стандарт?

В елевеле просто цена на DX стандарт чуть завышена :), однополюсники DX стандарт свободно продаются-покупаются по цене 110-115рублей за 16А-25А Хотя конечно встречаются места где они стоят и по 160р :), типа как в часто здесь упоминаемом магазине электромонтажа. Да и по узо даже по вашей ссылке не видно 30%, 10-15%

А так я советы давать не могу, нет опыта, пока просто констатирую факт. Зы.себе буду ставить именно DX стандарт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

05.03.2007 в 17:23:28

BorisM написал : типа как в часто здесь упоминаемом магазине электромонтажа

У них просто каталог достаточно удобный, а цены совсем "невкусные".

Emerald написал : бывают УЗО 100мА типа G или S?

Если не ограничиваться Леграндом.

0

Следование моим советам вредит кошельку