megrad написал: должен быть проект с указанием расчётной мощности.
Тут главное точно знать, что должно быть. Есть, нету, потерялся - не так уж важно, правда?
26.03.2019 в 12:36:30
megrad написал: должен быть проект с указанием расчётной мощности.
Тут главное точно знать, что должно быть. Есть, нету, потерялся - не так уж важно, правда?
26.03.2019 в 13:07:00
Вечером сфоткаю щиток, может поможет моему "горю"
26.03.2019 в 15:10:26
reich_83, кидайте 10 мм, и автомат 50 ампер, раз разрешают (вариант 16 мм и 63 ампера, если Вам столько дадут и сможете скушать)
27.03.2019 в 08:50:54






Вот в общем-то мой этажный щиток. Счетчик мой верхний правый, Автоматы 2 светленьких на 25А и 16А, стоящие вместе
27.03.2019 в 09:28:12
reich_83 написал: в общем-то мой этажный щиток.
:( печально - сопли , сопли и ... опять они же , всё окислилось и подгорело .
reich_83 написал: определить сечение нового вводного медного кабеля вместо старого алюминиевого.
Я бы проложил шестёрку и поставил 32 А , ну и защиту от отгорания ноля тоже бы поставил .
И это пройдёт ...
27.03.2019 в 10:18:44
serj12, тоже склоняюсь к 6-ке. 40А не стоит ставить вводной?
27.03.2019 в 13:36:41
serj12 написал:
reich_83 написал: в общем-то мой этажный щиток.
:( печально - сопли , сопли и ... опять они же , всё окислилось и подгорело .
reich_83 написал: определить сечение нового вводного медного кабеля вместо старого алюминиевого.
Я бы проложил шестёрку и поставил 32 А , ну и защиту от отгорания ноля тоже бы поставил .
serj12, обычно не ставят в домах с электроплитами 32А. Ставят обычно 50А, или 40А. Как правило и 40А хватает. Если разрешат 50А - ставьте его. Сечение в любом случае 3х10мм2
27.03.2019 в 14:46:51
Ставить 40 и не мучиться совестью. :) Для простой квартиры за глаза. В случае чего всегда можно сказать: "Ко мне какие претензии? Не видите что ли? Я не жадный, у меня всего лишь 40А."
28.03.2019 в 13:00:36
может завести АВВГ на 16 квадратов в квартирный щиток?
28.03.2019 в 13:03:06
reich_83 написал: может завести АВВГ на 16 квадратов в квартирный щиток?
reich_83, Заводите, я разрешаю.
28.03.2019 в 13:15:54
reich_83 написал: может завести АВВГ на 16 квадратов в квартирный щиток?
Ну, если с пальцами всё в порядке, в смысле их разработанности и мощщи, как у Никиты Кожемяки, то - фпирёд. Тем более коллега Rumato разрешил)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.