Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

26.03.2019 в 12:36:30

megrad написал: должен быть проект с указанием расчётной мощности.

Тут главное точно знать, что должно быть. Есть, нету, потерялся - не так уж важно, правда?

0
reich_83
reich_83
Новичок

Регистрация: 26.03.2019

Курчатов

Сообщений: 11

26.03.2019 в 13:07:00

Вечером сфоткаю щиток, может поможет моему "горю"

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.03.2019 в 15:10:26

reich_83, кидайте 10 мм, и автомат 50 ампер, раз разрешают (вариант 16 мм и 63 ампера, если Вам столько дадут и сможете скушать)

0
reich_83
reich_83
Новичок

Регистрация: 26.03.2019

Курчатов

Сообщений: 11

27.03.2019 в 08:50:54

Вот в общем-то мой этажный щиток. Счетчик мой верхний правый, Автоматы 2 светленьких на 25А и 16А, стоящие вместе

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.03.2019 в 09:28:12

reich_83 написал: в общем-то мой этажный щиток.

:( печально - сопли , сопли и ... опять они же , всё окислилось и подгорело .

reich_83 написал: определить сечение нового вводного медного кабеля вместо старого алюминиевого.

Я бы проложил шестёрку и поставил 32 А , ну и защиту от отгорания ноля тоже бы поставил .

0

И это пройдёт ...

reich_83
reich_83
Новичок

Регистрация: 26.03.2019

Курчатов

Сообщений: 11

27.03.2019 в 10:18:44

serj12, тоже склоняюсь к 6-ке. 40А не стоит ставить вводной?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140083

27.03.2019 в 13:36:41

serj12 написал:

reich_83 написал: в общем-то мой этажный щиток.

:( печально - сопли , сопли и ... опять они же , всё окислилось и подгорело .

reich_83 написал: определить сечение нового вводного медного кабеля вместо старого алюминиевого.

Я бы проложил шестёрку и поставил 32 А , ну и защиту от отгорания ноля тоже бы поставил .

serj12, обычно не ставят в домах с электроплитами 32А. Ставят обычно 50А, или 40А. Как правило и 40А хватает. Если разрешат 50А - ставьте его. Сечение в любом случае 3х10мм2

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

27.03.2019 в 14:46:51

Ставить 40 и не мучиться совестью. :) Для простой квартиры за глаза. В случае чего всегда можно сказать: "Ко мне какие претензии? Не видите что ли? Я не жадный, у меня всего лишь 40А."

0
reich_83
reich_83
Новичок

Регистрация: 26.03.2019

Курчатов

Сообщений: 11

28.03.2019 в 13:00:36

может завести АВВГ на 16 квадратов в квартирный щиток?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2019 в 13:03:06

reich_83 написал: может завести АВВГ на 16 квадратов в квартирный щиток?

reich_83, Заводите, я разрешаю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

28.03.2019 в 13:15:54

reich_83 написал: может завести АВВГ на 16 квадратов в квартирный щиток?

Ну, если с пальцами всё в порядке, в смысле их разработанности и мощщи, как у Никиты Кожемяки, то - фпирёд. Тем более коллега Rumato разрешил)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу