07.03.2007 в 16:44:39

Dolphin_69 написал : СИП прям в щиток вводить нужно или в щиток другой провод нужно использовать

Если устроить вводное устройство на стене дома со стороны улицы, то можно в зажимы автомата (непосредственно или в клеммники). Если вводной автомат внутри, тогда желательно перейти на медь от 10кв.мм, ВВГнг 4*10, к примеру.

При такой умеренной длине кабеля и достаточной высоте ввода лебёдка не потребуется. У основания (но повыше) крюка для крепления анкера вбить скобу (или кольцо прикрутить), пропустить тросик - и натягивать им анкер своим собственным весом (без фанатизма - там всего-то 200кг обещано).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2007 в 17:25:20

Уважаемый ВТБ!, спасибо Вам за советы.Последний серьезный вопрос по поводу схемы заземления TN-C-S. Я так и не понял какая схема у нас в товариществе (со слов электрика каждый второй столб заземлен-что это значит?)Какой мне все-таки СИП покупать 4 жильный или 5-ти?

Спасибо.Вячеслав.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.03.2007 в 17:40:07

Dolphin_69 написал : со слов электрика каждый второй столб заземлен-что это значит?)

Ну почему вы форум не читаете? Уже десятки страниц исписаны по выбору TNCS или TT для индивидуальных домов. СЛОВА как электрика, так и горе-председателя "колхоза" НИЧЕГО не значат!!! Для принятия решения по выбору схемы заземления необходим как минимум осмотр специалистом состояния имеющихся заземлителей и геометрии трассы.

Мощность КТП, год постройки, число участков, расстояние от КТП до вашего, тип линии, наличие деревьев и число аварий за последний год скажите. И фотка "заземлителя" столба будет полезной.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

07.03.2007 в 17:54:45

Dolphin_69 написал : СИП покупать 4 жильный или 5-ти?

А где Вы пятижильный купите?

по поводу схемы заземления

Попытайтесь найти ответы на вопросы Arr, если можно - сделать фотографии опор магистрали, опор отвода на улице. Фотографии общих автоматов крупным планом тоже могут дать представление и о добросовестности электрика, и об эффективности финансирования.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2007 в 18:49:17

Arr написал : Ну почему вы форум не читаете? Уже десятки страниц исписаны по выбору TNCS или TT для индивидуальных домов. СЛОВА как электрика, так и горе-председателя "колхоза" НИЧЕГО не значат!!! Для принятия решения по выбору схемы заземления необходим как минимум осмотр специалистом состояния имеющихся заземлителей и геометрии трассы.

Мощность КТП, год постройки, число участков, расстояние от КТП до вашего, тип линии, наличие деревьев и число аварий за последний год скажите. И фотка "заземлителя" столба будет полезной.

Ключевая фраза: осмотр специалистом.Так что же мне(не специалисту) делать.Положится на горе-электрика и сделать как он мне скажет или найти фирму или свободного художника(можно тоже ошибится) и положится на последний вариант.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2007 в 19:38:13

Только что разговаривал с горе - электриком.О СИП он вообще не слышал в качестве вводного автомата сказал купить АП-30А, кабель только !!!! в резиновой изоляции КГ 6 мм2.Какаво?! Посоветуйте , как поступить .Спасибо.Вячеслав.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.03.2007 в 20:13:46

Dolphin_69 написал : Только что разговаривал с горе - электриком.О СИП он вообще не слышал в качестве вводного автомата сказал купить АП-30А, кабель только !!!! в резиновой изоляции КГ 6 мм2.Какаво?! Посоветуйте , как поступить .Спасибо.Вячеслав.

Вообще-то автомат называется АП50Б -3МТ, а резина, думаю, на улице долго не провисит. Про сечение я умалчиваю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

07.03.2007 в 20:43:30

Dolphin_69 написал : что же мне(не специалисту) делать

В условиях полной неопределённости лучше предпочесть двухпроводку (провод трёхжильный, но третью жилу нигде и ни к чему не подключать) и УЗО.

АП-30А, кабель только !!!! в резиновой изоляции КГ 6 мм2

XXI-ый век. :mad:

0

Следование моим советам вредит кошельку

Denek
Denek
Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

08.03.2007 в 09:31:41

Dolphin_69 написал : И не подскажите ,где в Москве можно купить все в одном месте (провод и арматуру).Спасибо.

Можете купить на Московском кабельном заводе, у них там магазин при заводе (метро Авиамоторная , 2-й Кабельный проезд). Кстати работают по субботам. Покупал у них провод - цена на СИП2А -2х16 в три раза меньше чем в Электромонтаже. И анкерные зажимы есть и зажимы ответвитеьные для разных типов проводов Niled (цена как в Электромонтаже). Если чего нету - можете заказать, подвезут в течении недели.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2007 в 08:54:47

Всем огромное спасибо за участие.Вячеслав.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

11.03.2007 в 20:28:09

Можно ли повторное заземление на распределительном щитке делать в подвале дома под тамбуром, забив туда уголок длиной 2 - 2.5 метра? Где-то прочитал, что заземление не должно быть ближе 5 метров к крыльцу или садовым дорожкам

0