Аватар пользователя
blackbern989

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

27.03.2019 в 18:51:03

В ванну проводился один провод на розетку (2.5мм). Решил добавить еще одну линию для розетки, и чтобы в старой коробке ничего не трогать, я вытащил кабель из ванны, поставил новую коробку вне ванны, завел его туда ( кабель из ванны будет, как питающий ), добавил туда 2 новые линии для розеток (2.5мм), все соединил скруткой и завел эти новые провода в ванну. Правильно я сделал?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

27.03.2019 в 18:58:25

blackbern989 написал: все соединил скруткой

Вот это вот не очень...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
blackbern989

Местный

Регистрация: 27.03.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

27.03.2019 в 19:02:38

MaSeVi, А так все нормально сделал? И как соединять надо было?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

27.03.2019 в 19:04:45

blackbern989 написал: И как соединять надо было?

Я бы опрессовал с помощью ГМЛ и заизолировал бы двумя слоями термоусадки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.03.2019 в 19:14:17

blackbern989 написал: и завел эти новые провода в ванну

Не надо в ванну, убьет :nо: Заведите в ванную.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.03.2019 в 20:21:51

blackbern989 написал: Правильно я сделал?

Не. Скрутки нужно пропаять, или проварить.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.