27.03.2019 в 18:51:03
В ванну проводился один провод на розетку (2.5мм). Решил добавить еще одну линию для розетки, и чтобы в старой коробке ничего не трогать, я вытащил кабель из ванны, поставил новую коробку вне ванны, завел его туда ( кабель из ванны будет, как питающий ), добавил туда 2 новые линии для розеток (2.5мм), все соединил скруткой и завел эти новые провода в ванну. Правильно я сделал?
27.03.2019 в 18:58:25
blackbern989 написал: все соединил скруткой
Вот это вот не очень...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2019 в 19:02:38
MaSeVi, А так все нормально сделал? И как соединять надо было?
27.03.2019 в 19:04:45
blackbern989 написал: И как соединять надо было?
Я бы опрессовал с помощью ГМЛ и заизолировал бы двумя слоями термоусадки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2019 в 19:14:17
blackbern989 написал: и завел эти новые провода в ванну
Не надо в ванну, убьет :nо: Заведите в ванную.
27.03.2019 в 20:21:51
blackbern989 написал: Правильно я сделал?
Не. Скрутки нужно пропаять, или проварить.