При включенной тепловой пушке на 2 кВт розетки в зале показали 236, измерил на кухне - там другая группа, там 250. Выключил пушку, измерил в зале, тоже 250 показало
31.03.2019 в 19:42:46
При включенной тепловой пушке на 2 кВт розетки в зале показали 236, измерил на кухне - там другая группа, там 250. Выключил пушку, измерил в зале, тоже 250 показало
31.03.2019 в 20:01:23
tomasomsk написал: При включенной тепловой пушке на 2 кВт розетки в зале показали 236, измерил на кухне - там другая группа, там 250. Выключил пушку, измерил в зале, тоже 250 показало
tomasomsk, просадка напряжения 14вольт уже критичная. Нужны замеры сопротивления петли фаза-ноль.
Грубо 14В : 10А = 1.4 ома - перебор, средне нормально для новой проводки где-то до 0,5 Ом.
При 1.4 ома АВ 16А - еле проходит по верхней границе срабатывания при коротком замыкании.
Если же пушка реально не 2 квт, а меньше - то АВ уже может и не сработать по КЗ.
Искать где пропадают эти 14 вольт (и греется соответственно) - или сопли в квартире, или до квартиры - автоматы, щиток, стояк такой.
tomasomsk написал: При включенной тепловой пушке на 2 кВт розетки в зале показали 236, измерил на кухне - там другая группа, там 250.
значит все же в квартире, если пушка была включена при замерах на другой группе ... И вот это утверждение
tomasomsk написал: Сделали, на мой взгляд, все качественно, контакты в коробках скручены и сварены, провода все, как положено: 2,5 сечение на розетки,
выглядит неверным
31.03.2019 в 20:28:33
BV, Похоже, я неправильно измерял. Я втыкал цэшку при включенной пушке, потом вытыкал цэшку, выключал пушку и втыкал снова цэшку. Сейчас я сделал так: воткнул цэшку при включенной пушке - показало 238, не вытыкая цэшку выключил пушку, напряжение медленно поползло вверх, дошло до 254, я включил пушку, оно упало на 2-3 вольта, потом также поднялось на 2-3, и держалось в этом диапазоне, даже набирая иногда 256. Наверное, все же, просадок нет. Но вот напряжение какое-то конское есть. Надо, наверное, звонить завтра поставщику электричества
31.03.2019 в 20:31:25
BV, Автоматы уже дважды проверены. Первый раз, когда проверяли с электриками все розетки и на их светильнике коротнули провода, сработали автоматы на группу и вводной 50А + УЗО. Второй раз я тут розетку коротнул случайно, не тем винтом закручивал, слишком длинным, повредил немного провод, сработал автомат на группу + УЗО
31.03.2019 в 20:36:07
01.04.2019 в 04:37:06
BV, Похоже, что что-то с цэшкой. Или я неправильно измеряю. На ней есть два деления для переменного напряжения: 200 и 750. Я выбираю 750. Сейчас воткнул на кухне, сначала показало 242, потом росло, росло, дошло уже до 280, хотя у меня УЗМ-51М на входе с уставкой 260
01.04.2019 в 04:39:44


01.04.2019 в 05:01:08
tomasomsk написал: Похоже, что что-то с цэшкой.
Проверить другим на всякий случай. Батарейку поменять, не поможет - тогда в помойку
01.04.2019 в 08:36:13
Отцу на работе подсказали, что такое напряжение возможно из-за плохо закреплённого нуля в щитке в подъезде. Возможно, когда меняли электрику, как-то плохо к нулю подцепились. Сегодня куплю себе мультиметр за 1500 от UNI-T, ещё раз измерю, и в случае чего буду обращаться к электрикам, которые меняли проводку мне и с щитка из подъезда на домашний щиток заводили
01.04.2019 в 08:38:56
tomasomsk написал: Отцу на работе подсказали
Проверьте нет ли у вас линейного напряжения в розетке. А то случай может быть аварийным.
01.04.2019 в 08:47:25
MEGAMASTER, это в щитке подъездном надо мерить или как? Ой :) увидел, что в розетке, туплю. А как измерить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.