Аватар пользователя
boton

Местный

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

01.04.2019 в 22:12:54

Коллеги , приветствую. Набросал схему электрощита на большую квартиру. Сам щит Legrand Practibox3 в нишу на 54 модуля (401718) . Это щит внутри квартиры . Есть также мини щит на лестнице там стоит автомат ввода С50, счетчик , реле напряжения , контактор и древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его :)) поэтому советовать добавить этого типа в квартирный не нужно.

Имею вопросы : Так как щит внутри очень тесный , см. фото . а потребителей у меня 41 то на самом основании щита (зеленая ниша в стену) я сверху и снизу смогу разместить только по шине PE. Места для нулей групп походу на основании щита нет от слова совсем. Значит нужны клеммные блоки на DIN рейку причем на 16 потребителей + 1 питание . Присмотрел Распределительный блок от PHOENIX CONTACT - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - 3273110. Но что то как-то сходу их не могу найти в продаже , может кто знает какую альтернативу максимум на 2 слота DIN ширины? или может места в Москве где PHOENIX CONTACT торгуют в норм ассортименте? Покритикуйте разводку по группам , при этом розетки кухни имеют большую нагрузку (микроволновка, гриль, чайник и т.д) А свет весь на светодиодах , то есть ватт по 300-400 на комнату P/S/ Автоматы будут леграндовские ТХ серии , УЗО типа "А" Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

01.04.2019 в 22:16:31

boton, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2019 в 22:28:03

MaSeVi написал: boton, Собирайте...

MaSeVi, Вам надо узнать рабочий график Румато , тогда всегда будете успевать. )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

01.04.2019 в 22:29:27

dokar, В данном случае он не причем...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1415

01.04.2019 в 22:44:00

Я бы или розеточные линии сократил или пару-тройку УЗО добавил.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

01.04.2019 в 22:48:18

ser6672 написал: Я бы или розеточные линии сократил или пару-тройку УЗО добавил.

Взаимоисключающие факторы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1415

01.04.2019 в 23:06:01

MaSeVi, Я уже понял.

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1415

01.04.2019 в 23:10:07

MaSeVi написал: Взаимоисключающие факторы...

Я уже понял. Так что

MaSeVi написал: Собирайте...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2019 в 23:18:29

древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его boton, Да,да - пусть будет венцом творения. С таким-то номиналом. А главное без заветной буковки (S) )))

0
Аватар пользователя
boton

Местный

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

01.04.2019 в 23:34:06

Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.04.2019 в 23:50:49

boton написал: Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке

boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.

0
Аватар пользователя
boton

Местный

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 00:02:48

boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.

dokar, В смысле плашмя - как в щите стоит так и на картинке

0
Аватар пользователя
boton

Местный

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 00:05:05

dokar написал: древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его boton, Да,да - пусть будет венцом творения. С таким-то номиналом. А главное без заветной буковки (S) )))

dokar, Согласен это правильное замечание - будет глючить заменю, или просто исключу оно в принципе там не особо и надо .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

02.04.2019 в 00:12:50

dokar написал:

boton написал: Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке

boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.

dokar, Навались, Братва!!!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

02.04.2019 в 09:37:35

щит надо было прагму от Шнайдера брать там не было бы таких извращений с нулями - все предусмотрено

если уж нет штатного места - то собирать на клеммах, можно двух-трех-этажных, соединять штатными перемычками всяко надежней и эстетичней и грамотней в плане органайзинга, чем эти страшные нулевые шинки, которые кабель вертит как хочет (в т.ч. леграндовские) и которые годятся разве что для времянки

узо не лестнице селективное конечно нужно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу