01.04.2019 в 22:12:54
Коллеги , приветствую. Набросал схему электрощита на большую квартиру. Сам щит Legrand Practibox3 в нишу на 54 модуля (401718) . Это щит внутри квартиры . Есть также мини щит на лестнице там стоит автомат ввода С50, счетчик , реле напряжения , контактор и древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его :)) поэтому советовать добавить этого типа в квартирный не нужно.
Имею вопросы : Так как щит внутри очень тесный , см. фото . а потребителей у меня 41 то на самом основании щита (зеленая ниша в стену) я сверху и снизу смогу разместить только по шине PE. Места для нулей групп походу на основании щита нет от слова совсем. Значит нужны клеммные блоки на DIN рейку причем на 16 потребителей + 1 питание . Присмотрел Распределительный блок от PHOENIX CONTACT - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - 3273110. Но что то как-то сходу их не могу найти в продаже , может кто знает какую альтернативу максимум на 2 слота DIN ширины? или может места в Москве где PHOENIX CONTACT торгуют в норм ассортименте? Покритикуйте разводку по группам , при этом розетки кухни имеют большую нагрузку (микроволновка, гриль, чайник и т.д) А свет весь на светодиодах , то есть ватт по 300-400 на комнату P/S/ Автоматы будут леграндовские ТХ серии , УЗО типа "А" Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны :)
01.04.2019 в 22:16:31
boton, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 22:28:03
MaSeVi написал: boton, Собирайте...
MaSeVi, Вам надо узнать рабочий график Румато , тогда всегда будете успевать. )))
01.04.2019 в 22:29:27
dokar, В данном случае он не причем...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 22:44:00
Я бы или розеточные линии сократил или пару-тройку УЗО добавил.
01.04.2019 в 22:48:18
ser6672 написал: Я бы или розеточные линии сократил или пару-тройку УЗО добавил.
Взаимоисключающие факторы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2019 в 23:10:07
01.04.2019 в 23:18:29
древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его boton, Да,да - пусть будет венцом творения. С таким-то номиналом. А главное без заветной буковки (S) )))
01.04.2019 в 23:34:06
Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке
01.04.2019 в 23:50:49
boton написал: Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке
boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.
02.04.2019 в 00:02:48
boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.
dokar, В смысле плашмя - как в щите стоит так и на картинке
02.04.2019 в 00:05:05
dokar написал: древнее леграндовское УЗО механическое типа АС 30мА на 63А (осталось от прошлого жильца- не выбрасывать же его boton, Да,да - пусть будет венцом творения. С таким-то номиналом. А главное без заветной буковки (S) )))
dokar, Согласен это правильное замечание - будет глючить заменю, или просто исключу оно в принципе там не особо и надо .
02.04.2019 в 00:12:50
dokar написал:
boton написал: Вопрос по распредблоку снимаю -можно на дин рейку поставить по колодке
boton,
Вы форум вообще уважаете ? Второй раз уже, плашмя, ваша табличка.
dokar, Навались, Братва!!!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.04.2019 в 09:37:35
щит надо было прагму от Шнайдера брать там не было бы таких извращений с нулями - все предусмотрено
если уж нет штатного места - то собирать на клеммах, можно двух-трех-этажных, соединять штатными перемычками всяко надежней и эстетичней и грамотней в плане органайзинга, чем эти страшные нулевые шинки, которые кабель вертит как хочет (в т.ч. леграндовские) и которые годятся разве что для времянки
узо не лестнице селективное конечно нужно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.