10.04.2019 в 22:58:33
boton написал: что учитывая что PEN подведен медью на 6 квадратов выглядит стремноватым решением.
50А ввод - надо 10мм2
10.04.2019 в 23:09:20
BV, по хорошему да , но там не удобный доступ к стояку и я решил оставить этот вопрос на потом. Учитывая что он по сути одиночной воздушной прокладки сильно перегрева не будет. Да и не думаю что я реально буду линию нагружать 50А продолжительное время. Квартира всетаки а не цех.
10.04.2019 в 23:11:39
Ну и самое прикольное что в начале на вводе стоял однополюсник С63 ;)
10.04.2019 в 23:13:52
boton написал: Вот фото как было до переделки в остальных квартирах примерно также
Ого. Какой-то элитный дом ?
Грубый, но справедливый
10.04.2019 в 23:15:58
boton написал:
Вот фото как было до переделки в остальных квартирах примерно также, единственное на вводе был однополюсник только на фазу это я уже начал переделку и успел поставить . Сделано было добротно и на хороших компонентах от легранда. Единственно что косячно это разделение PEN в самом щите на N и РЕ. что учитывая что PEN подведен медью на 6 квадратов выглядит стремноватым решением.
boton, Смотрю, времени у Вас много...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2019 в 08:17:37
dokar, Ну отчего же только на Рублевке? Рядом со мной есть муравейник, что на Скай Форт отзывается, там тоже мощи будь здоров на квартиры выделяются)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2019 в 09:29:52
Перемычка для фаз 125А 50 кв.мм, 50 рублей всего лишь)) В старом каталоге и для нулей такая же была.
11.04.2019 в 10:03:15
Abrikos,
Безумие маркетологов (по ценообразованию) не знает предела .
Функционально в чем отличие от Сименса ? Да ещё ляминтий можно с медью , соединить .
11.04.2019 в 10:07:51
Не понял а засем мне такая клемма ?
11.04.2019 в 10:09:34
boton написал: Не понял а засем мне такая клемма ?
boton, Да так, мужчины балуются...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2019 в 14:50:25
dokar, почти одно и то же. Крепление на рейку, ширина такая же. Только я не понял почему они про медь упоминают. В магазине смотрел такую клемму, внутри алюминиевый сплав и смазка. Цена у нас чуть больше чем за 1-полюсный SE Домовой 16А.
11.04.2019 в 14:54:59
Abrikos написал: В магазине смотрел такую клемму, внутри алюминиевый сплав и смазка.
Значит не то смотрели :) У ЭНСТО смазки нет
11.04.2019 в 18:27:25
Abrikos написал: dokar, почти одно и то же. Крепление на рейку, ширина такая же. Только я не понял почему они про медь упоминают. В магазине смотрел такую клемму, внутри алюминиевый сплав и смазка. Цена у нас чуть больше чем за 1-полюсный SE Домовой 16А.
Abrikos, А все гильзы универсальные со срывными болтами делаются из алюминиевого сплава ,- обратите внимание . И служат годами , при больших токах.