Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.04.2019 в 20:01:59

MEGAMASTER, ну вот, как раз срезать эти финтиклюшки, и опрессовать.

0

Грубый, но справедливый

MEGAMASTER
MEGAMASTER
Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

03.04.2019 в 20:49:43

Vadim 161 написал: ну вот, как раз срезать эти финтиклюшки, и опрессовать.

Да я уж понял, прозванивал мультиметром проводку, и при шевелении этих клемм сопротивление цепи скачет :confused: Непонятно зачем такое г..вно вообще продавать в магазинах электрики, ведь на него сертификаты должны быть :confused:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.04.2019 в 04:23:42

MEGAMASTER написал:

Rumato написал: Прежде чем такие советы давать, надо портфолио завести

Всем кто беспокоится о "запасе" и другим любителям длинных хвостов посвящается... ;)

MEGAMASTER, До маразма то зачем доводить? Колбасит из одной крайности в другую

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

04.04.2019 в 06:29:01

Так вроде прятать только неразъёмные соединения можно, разъемные с доступом для обслуживания.(правда не совсем понимаю что под словом "обслуживание" скрывается)

0
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

04.04.2019 в 07:10:48

xpres написал: Так вроде прятать только неразъёмные соединения можно, разъемные с доступом для обслуживания.(правда не совсем понимаю что под словом "обслуживание" скрывается)

Я предпочитаю СИЗы + скрутка. Клеммы хотел на освещение, но и здесь они показали себя ужасно. На них только PE цеплять.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

04.04.2019 в 20:41:44

MEGAMASTER написал:

xpres написал: Так вроде прятать только неразъёмные соединения можно, разъемные с доступом для обслуживания.(правда не совсем понимаю что под словом "обслуживание" скрывается)

Я предпочитаю СИЗы + скрутка. Клеммы хотел на освещение, но и здесь они показали себя ужасно. На них только PE цеплять.

И чем же они Вас так ужаснули?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.04.2019 в 21:52:26

СтранникXXI написал: И чем же они Вас так ужаснули?

http://www.mastergrad.com/forums/t290574-nadlom-mednyh-zhil-pri-skrutke/

0
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

05.04.2019 в 09:00:25

СтранникXXI написал: И чем же они Вас так ужаснули?

Когда шевелил клеммники (желтые TDM) сопротивление плавало! Кстати клеммники Navigator (серые) лучше, разбирал их, контакты луженая медь с пастой и провода в них не болтаются.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

05.04.2019 в 09:57:42

MEGAMASTER написал:

СтранникXXI написал: И чем же они Вас так ужаснули?

Когда шевелил клеммники (желтые TDM) сопротивление плавало! Кстати клеммники Navigator (серые) лучше, разбирал их, контакты луженая медь с пастой и провода в них не болтаются.

И на этом основании Вы делаете выводы, что ВСЕ пружинные клеммы - зло? Используйте родные Ваги, а не всякую хрень. В розетках пружинные клеммы Вас не смущают?

0
xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

06.04.2019 в 03:40:45

По личному опыту, есть вагончик,вся проводка сделана на Ваго, отопление электрическое, кондиционер, освещение, мв печь и рукомойник с подогревом. Есть доступ к коробкам. После сезона отопления иногда проверяю коробки, ни каких проблем не обнаруженно. Единственный раз менял розетку для конвектора, поплыла. Вагончик стоит наверно лет семь, ночью в нём никого нет. Работник приходит часов в 5 утра. Выделенной линии для отопления нет хотя как по мне это не совсем гуд... Но это именно ваго, а не смк... А вот смк гадость ещё та.Хотя на линии освещения пользую иногда...

0